Thread Content
Уведомление Главного управления по надзору за качеством, инспекциям и карантину о заключениях по вопросам, связанным с контролем безопасности оборудования специального давления. Специальное письмо Управления по контролю качества [2017] № 1336 (5) о неразрушающем контроле поверхности сосудов под давлением для холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. В соответствии с фактическим производством и использованием оборудования сосудов под давлением для охлаждения и кондиционирования воздуха, сосуды высокого давления, изготовленные в соответствии с «Сосудами под давлением для холодильных устройств» (NB/T 47012), могут быть освобождены от «Правил емкости твердых веществ». 3.2.10.2 .2.4(2) требования. Как понять эту статью? Могут ли контейнеры, спроектированные с использованием «Сосудов под давлением для холодильных устройств» (NB/T 47012), быть освобождены от поверхностного контроля?
Сосуды под давлением для охлаждения и кондиционирования воздуха производятся в соответствии с «Сосудами под давлением для холодильных устройств» (NB/T 47012) и могут быть освобождены от «Правил вместимости твердых веществ». 3.2.10.2 .2.4(2) требования.
Должно быть так, чтобы стыковое соединение катаного цилиндра (сторона хладагента) AB подвергалось только радиографическому или ультразвуковому контролю, и никаких поверхностных испытаний не требуется. Сварные соединения типа CDE (со стороны хладагента) не требуют контроля поверхности. Чтобы гарантировать чистоту холодильных сосудов под давлением, испытания давлением воздуха обычно проводятся на стороне хладагента.