Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем long429l 22.11.2017 в 13:55. Стандарт SH3007-2014 «Требования к проектированию резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов»: 4.1.9 b) Высота уровня жидкости в резервуарах с плавающей крышкой или внутренней плавающей крышкой должна быть на уровне 0,2 м выше высоты края крышки над поверхностью земли. Технические рекомендации ПетроПрома по проектированию резервуаров для хранения легких нефтепродуктов (пилотная версия, 2012 г.): 7.2.3.6 Высота установки сигнализации о слишком низком уровне жидкости в резервуарах с плавающей крышкой: высота опоры плавающей крышки + 200 мм (чтобы обеспечить закрытие вентиляционных отверстий крышки); HG21502.2-1992 Серия стальных вертикальных цилиндрических резервуаров с внутренним плавающим дном 2.10.3 Высота опоры внутреннего плавающего дна В настоящем стандарте предусмотрены две высоты опоры для внутреннего плавающего дна: высота для эксплуатации составляет 900 мм, а высота для технического обслуживания — 1800 мм. Что касается минимального уровня жидкости в резервуарах с плавающим дном, то соответствующие нормы приведены выше. Однако, поскольку не было возможности ознакомиться с реальными условиями на объекте, в прошлом все проекты разрабатывались с учетом высоты в 1800 мм. Согласно нормам, можно использовать значение 900 мм ; Скажите, пожалуйста, в проектировании резервуаров с низким уровнем жидкости, какова обычно высота плавающей плиты над поверхностью жидкости?
Современные плавающие платформы обычно проектируются с размером 1800 мм, но в них имеется вентиляционное отверстие высотой около 2000 мм. Поэтому уровень жидкости должен быть выше уровня этого вентиляционного отверстия. Для множественной безопасности ориентируемся примерно на 2200.
Высота плавающей плиты должна определяться на основе высоты поддержки под ней в резервуаре