Проблемы контроля давления в системах паропроводов

2017-12-10View Original

Thread Content

Анализируя проектирование систем паровых трубопроводов для различных проектов, было обнаружено, что на трубопроводах разного уровня устанавливаются клапаны контроля давления и предохранительные клапаны; У некоторых устройств также отсутствуют меры регулировки давления. Подскажите, как правильно настроить их для более эффективного контроля давления в трубопроводах? Участие награждается!
Reply #22017-12-10
Последнее редактирование этой записи было выполнено пользователем „Спешащий прохожий“ 10 декабря 2017 года в 13:37. При проектировании системы регулирования давления в паровых сетях на различных проектных бюро применяются разные подходы. Один из вариантов заключается в следующем: в средне- и высоконапорных сетях, особенно в тех, где используется пар для приведения в действие крупных агрегатов (когда доля потребления пара этими агрегатами велика, а емкость сети не очень велика), предусматривается установка быстродействующих клапанов сброса давления (так называемых „односекундных клапанов“) и регулирующих клапанов. Это необходимо для того, чтобы компенсировать резкое повышение давления в сети в случае остановки какого-либо крупного агрегата, работающего на паре. Ведь при этом резко уменьшается объем потребляемого пара, что приводит к росту давления в сети. Если же ждать, пока котельная скорректирует параметры, это займет слишком много времени; В этот момент пар освобождается мгновенно, что позволяет снизить потребление пара на оборудовании; затем подача пара постепенно сокращается, пока полностью не прекратится ; В то же время клапан регулировки давления в трубопроводной сети начинает сбрасывать давление, пока оно не вернётся к нормальному уровню. В течение этого периода система регулировки нагрузки всего завода будет работать совместно с системой регулировки нагрузки котлов, постепенно снижая нагрузку до тех пор, пока клапаны регулировки давления в трубопроводах не закроются, и давление в трубопроводах не стабилизируется на установленном уровне. Конечно, предохранительный клапан также устанавливается в качестве последнего рубежа защиты. Преимущество этого решения заключается в том, что оно позволяет быстро корректировать колебания давления в системе паропроводов, возникающие из-за внезапных сбоев, тем самым предотвращая влияние этих сбоев на работу других установок и обеспечивая стабильную работу всего оборудования. Недостатки: необходимо увеличить инвестиции, цена на клапаны высока ; Обычно у клапанов бывает некоторая утечка, внутри сопла для снижения шума скапливается вода, а при быстром открытии клапана может вытекать горячая вода; поэтому необходимо своевременно сливать воду и обеспечивать безопасное пространство. Другой вариант заключается в том, что при достаточной пропускной способности сети и объеме потребления пара устанавливаются только предохранительные клапаны, а регулирующая система в сети не требуется. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, поскольку объем пара, потребляемый одним агрегатом, составляет лишь незначительную долю от общего объема пара в сети или от объема пара, потребляемого другими пользователями сети, это не приводит к резким колебаниям давления в сети. Регулирование нагрузки с помощью котельной системы позволяет достичь удовлетворительных результатов. Третий вариант: при наличии многоступенчатой сети верхний уровень сети оснащается клапанами контроля давления для снижения давления в нижних уровнях сети. Однако необходимо учитывать объем нижних уровней сети; при необходимости следует установить клапаны сброса для регулировки давления в сети. На сетях всех уровней установлены предохранительные клапаны. Преимущество заключается в экономии пара и снижении выбросов, недостаток — плохая регулировка влияет на стабильность давления в нижестоящих сетях, что даже может привести к колебаниям давления в нескольких уровнях сети.
Reply #32017-12-10
Установка клапана управления давлением предназначена для преобразования пара с высоким давлением в пар с низким давлением, а на стороне низкого давления устанавливается предохранительный клапан
Reply #42017-12-10
При многоступенчатой сети верхний уровень сбрасывает давление в нижние уровни сети, однако необходимо учитывать емкость нижних уровней. Когда подчиненные слишком мало, необходимо освободить некоторое количество места.
Reply #52017-12-10
Кажется, я видел немало случаев, когда во всем заводском паровом оборудовании отсутствовали как регулирующие клапаны давления, так и предохранительные клапаны. Есть ли проблемы с такой настройкой?
Reply #62017-12-10
Мы применяли как вариант с настройками, так и без них в наших двух проектах, и при работе никаких проблем не возникло. Необходимо ещё раз проверить настройку предохранительного клапана.
Reply #72017-12-10
Разве безопасность не ещё более необходима? Разумно ли размещать предохранительный клапан в конце сети?
Reply #82017-12-10
Это проекты из прошлых лет, местоположение уже не совсем точно помню, нужно уточнить детали.
Reply #92017-12-11
Материал хороший, стоит сохранить. Спасибо
Reply #102017-12-11
Было уточнено: предохранительный клапан размещается на главной трубопроводной линии непосредственно выше основных агрегатов, использующих пар. В первую очередь учитывается наименьшее давление в конце официального веб-сайта: когда предохранительный клапан в этой зоне достигает своего порогового значения, давление в трубопроводах перед ним становится ещё выше, что представляет определенную опасность. При фактической эксплуатации давление в трубопроводной сети постоянно находится примерно на 0,5 МПа ниже проектного значения.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.