Вопросы, связанные с калибровкой предохранительных клапанов

2017-12-14View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: для предохранительных клапанов на специальном оборудовании (резервуарах под давлением и трубопроводах под давлением) существуют обязательные требования к их периодической проверке, например, один раз в год. Существуют ли подобные обязательные требования и для предохранительных клапанов, установленных не на резервуарах под давлением и не на трубопроводах под давлением? В каких нормативных документах можно найти информацию по этому вопросу? Спасибо!
Reply #22017-12-15
Хотя соответствующих положений не найдено, рекомендуется устанавливать предохранительные клапаны на устройствах и трубопроводах, которые не являются сосудами под давлением, в соответствии с требованиями нормативных документов, касающихся специального оборудования
Reply #32017-12-15
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xlxuiin 15.12.2017 в 10:47. В приложении B6.3 к «Правилам технического надзора за безопасностью предохранительных клапанов» (TSG ZF001-2006) хотя и говорится о применении этих правил в случаях, когда речь не идет о сосудах/трубопроводах под давлением, однако функция предохранительных клапанов в таких случаях остается той же, что и в случаях использования их в сосудах/трубопроводах под давлением. К тому же сосуды/трубопроводы, не являющиеся сосудами под давлением, имеют более низкую способность выдерживать давление в условиях отклонений от нормального состояния.
Reply #42017-12-15
Когда предохранительные клапаны используются на устройствах, не являющихся сосудами под давлением, и на трубопроводах, не находящихся под давлением, их также обычно проверяют в соответствии с «Правилами технического надзора за предохранительными клапанами» (TSG ZF001-2006). Примером могут служить предохранительные клапаны на котлах, работающих при атмосферном давлении.
Reply #52017-12-15
Когда предохранительные клапаны используются на устройствах, не являющихся сосудами под давлением, и на трубопроводах, не находящихся под давлением, их также обычно проверяют в соответствии с «Правилами технического надзора за предохранительными клапанами» (TSG ZF001-2006). Примером могут служить предохранительные клапаны на котлах, работающих при атмосферном давлении.
Reply #62017-12-15
Обычно речь идет о правилах, касающихся соответствующего специального оборудования
Reply #72017-12-17
Решайте в зависимости от своей ситуации, может быть и длинным, и коротким.
Reply #82017-12-17
У несосудов под давлением нет предохранительных клапанов.
Reply #92017-12-17
Зачем у несосудов под давлением устанавливаются предохранительные клапаны? Есть ли обязательные нормы?
Reply #102017-12-17
Зачем у несосудов под давлением устанавливаются предохранительные клапаны? Есть ли обязательные нормы?
Reply #112017-12-18
Выучил*. В наших резервуарах при нормальном давлении обычно не устанавливаются предохранительные клапаны. Можно рассмотреть такие средства безопасности, как дыхательные аппараты.
Reply #122017-12-18
Я считаю, что ежегодная проверка — это излишество. Для оборудования, которое не относится к категории сосудов под давлением, достаточно проводить проверки раз в 3–5 лет. Что касается трубопроводов под давлением, то сроки проверок зависят от уровня давления
Reply #132017-12-18
Зачем у несосудов под давлением устанавливают предохранительные клапаны?
Reply #142017-12-21
Часто всё зависит от стиля управления самой компании: строгие компании следуют правилам, связанным с использованием предохранительных клапанов, тогда как некоторые компании могут игнорировать этот вопрос
Reply #152018-04-03
Спусковые клапаны, не подлежащие обязательной проверке, — это спусковые клапаны, используемые вне котлов, сосудов под давлением и трубопроводов под давлением; примерами могут служить спусковые клапаны в системах компрессоров, резервуарах, а также те, которые предназначены для компенсации эффекта теплового расширения. Теперь клапан можно проверять вместе с оборудованием-хозяином во время планового технического обслуживания, без необходимости проводить проверку ежегодно. Однако необходимо провести онлайн-проверку; при наличии проблем можно воспользоваться возможностью замены и калибровки. Если нет возможности остановить оборудование, то транспортное средство, находящееся в движении, также должно быть остановлено. Нельзя рисковать.
Reply #162019-10-25
Существует множество случаев, когда на устройства, не являющиеся сосудами под давлением или трубопроводами, также устанавливаются предохранительные клапаны. Обратите внимание на определения сосудов под давлением и трубопроводов: например, на водопроводных трубах диаметром 1 дюйм для предотвращения теплового расширения необходимо устанавливать предохранительные клапаны. На выходах плунжерных насосов и некоторых объемных насосов также обязательно должны быть предохранительные клапаны (это считается обязательным требованием). Однако речь не всегда идет о трубопроводах под давлением; если размеры труб невелики, а температура кипения жидкости ниже температуры работы, то предохранительные клапаны устанавливаться не обязательно. Есть ещё некоторые небольшие сосуды под давлением. У тех, чей диаметр меньше 150, ситуаций слишком много. Работники химической промышленности не знают об этом? ? ? ? ? ? ?
Reply #172019-10-25
#Отвечаю быстро: насколько я знаю, некоторые заводы не проводят проверок (включая иностранные компании), поэтому стоит самостоятельно время от времени делать тесты. Это, вероятно, не нарушает обязательные требования Китая.
Reply #182019-10-25
Есть ли конкретные нормативные положения по тому, о чём вы говорите?
Reply #192019-11-01
Нет необходимости обязательно устанавливать его. Если он всё же установлен, значит, в системе это действительно необходимо. После установки его следует рассматривать как предохранительный клапан; его необходимо регулярно проверять

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.