Thread Content
В рамках проекта реконструкции существующей котельной для отопления используются три вакуумных котла; мощность каждого котла составляет 1860 кВт. Котельная расположена на втором подземном этаже (на глубине около -8 метров). Длина горизонтального участка дымохода внутри котельной составляет примерно 22 метра; кроме того, имеется 7 изгибов в дымоходе. Если не учитывать экологические требования, а рассматривать только технические аспекты (котлы работают при незначительном положительном давлении, отсутствуют вентиляторы; диаметр дымохода составляет 750 мм, что позволяет эффективно выводить дымовые газы без снижения эффективности котлов), то сколько метров должен быть дымоход? Высота вертикальной части дымохода в подземной части котельной составляет примерно 5 метров; затем дымоход выходит на поверхность земли ? Попрошу совета у эксперта! ! Спасибо, спасибо~
На 15 метров над землей? Можно гарантировать выведение дымовых газов? Спасибо
Между выбросами дыма и высотой над землей нет прямой связи.
Поскольку у меня котел работает при небольшом положительном давлении, дым должен выходить благодаря всасывающей силе дымохода. Если дымоход слишком низкий, возникает слишком большое сопротивление, и дым не может выйти. Поэтому я хочу знать, какова минимальная высота, на которую можно её вывести
Есть эффект дымохода, можно посмотреть. Если не уверены, добавьте вентилятор.