Thread Content
Котел на природном газе с низким давлением мощностью 10 тонн повышает температуру входящей воды. Как снизить количество используемого газа? В настоящее время для повышения температуры воды до 85 градусов используется котел с накоплением тепла. Проблема заключается в том, что температура отходящих газов достигает 220 градусов. У котла есть функция рекуперации тепла. Как это можно настроить? ?
Не должно быть! Процесс сгорания регулируется в зависимости от температуры выходящей воды. Высокая температура выходящих газов: во-первых, целевое значение регулятора слишком высокое, что приводит к повышению температуры выходящей воды, а значит, и к повышению температуры выходящих газов. II. Проблемы с котлом: малая площадь теплообмена, большой расход потока, недостаточно времени для полного теплообмена, в результате чего дым уходит.
Температура выходящих дымов слишком высока. Так и остается? Как долго он использовался? Не слишком ли сильное налетание?
При повышении температуры входящей воды температура выходящих газов также повышается. Если только нет дополнительного предварительного нагревателя, то вода поступает в котел с самого конца — при повышении температуры входящей воды разница температур при теплообмене уменьшается, коэффициент теплообмена снижается, а температура выхлопных газов повышается. Чтобы снизить температуру дымовых газов, необходимо добавить после входящей воды ещё один теплообменник с более низкой температурой среды.
В основном цель состоит в повышении температуры входящей воды с целью снижения расхода газа, однако при таком подходе не достигается эффект экономии энергии, а коэффициент полезного действия не улучшается.
Можно установить предварительный нагреватель позади конденсатора для повышения температуры горячего воздуха, но я не знаю, не будет ли при этом риска взрыва у газового котла. Или позади конденсатора подавать холодную воду с ещё более низкой температурой для других целей.
Потребление газа, безусловно, снижается, а также снижается тепловой КПД. Довольно. От 98 градусов до 99 градусов, безусловно, потребуется меньше газа, чем от 0 до 99 градусов, но при этом от 98 градусов до 99 градусов потребуется больше газа, чем при переходе от 0 градусов до 1 градуса.
Нет, у нас у газовых котлов предварительный нагреватель воздуха расположен сразу за предварительным нагревателем топлива
Можно просто добавить ещё один уровень энергосберегающего устройства в серию.