В стандарте GB150 предусмотрено, что при гидравлических испытаниях не допускается поддержание давления путем постоянного его увеличения. Как это учитывается? Почему не разрешается непрерывное приложение давления? Можно ли использовать импульсное приложение давления?
Компрессибельность жидкости очень мала. Если для поддержания определенного давления необходимо использовать насос для создания давления, то в системе обязательно будут наличоваться утечки. Прерывистое создание давления также является проблемой; необходимо выяснить причину. В противном случае испытание на герметичность теряет смысл.
При гидравлических испытаниях используется метод постепенного повышения давления с поддержанием его на определенном уровне для выявления мест утечек, приводящих к снижению давления в оборудовании.
Если при гидравлическом тесте действительно не обнаруживается утечек, но давление не удается поддерживать, возможно ли, что причина в снижении температуры? В этот момент включение давления пошагово, наверное, не принесёт проблем. Я понимаю, что непрерывное оказание давления не допускается. Учитывалось ли то, что непрерывное давление может привести к перегрузке оборудования?
Если это гидравлическое испытание, что будет, если температура воды снизится? Это приводит к тому, что давление не может быть поддержано.
При снижении температуры воды плотность её практически не меняется, так что это не приведёт к потере давления, верно?:)
Если давление невозможно сохранить, значит, в системе обязательно есть места утечки. Иначе как бы давление могло не сохраняться? Тщательная проверка позволяет найти такие места — не только на соединительных поверхностях резервуара, но и в трубопроводах для испытаний, а также в самом испытательном оборудовании. Стандарты не разрешают использовать непрерывное повышение давления для поддержания определенного уровня давления на манометре, поскольку это делается для того, чтобы во время испытаний на прочность не оставалось скрытых мест утечки.
Процесс гидравлического испытания длится всего полчаса, и изменения температуры воды можно игнорировать. При постоянном поддержании давления обязательно будут иметь место утечки, включая внутренние утечки в самом насосе для создания давления.
Нельзя. После достижения испытательного давления давление повышать запрещено. Посмотрите, нет ли падения напряжения.