Thread Content
1. Был ли предохранительный клапан калиброван перед проведением испытания на герметичность вместе с сосудом под давлением? 2. Необходимо ли повторно калибровать предохранительный клапан после регулировки давления срабатывания?
1. Необходимо; 2. Не требуется ;
Спасибо! Что касается пункта 2, то если после калибровки предохранительного клапана производится регулировка давления срабатывания, это равносильно нарушению условий калибровки. Почему тогда не требуется повторная калибровка?
1. В обычных случаях при заполнении резервуара под давлением перед клапаном безопасности устанавливают заглушку. 2. Если вы работаете в государственной компании, можно снова провести калибровку (у госкомпаний много денег), а если в частной — не стоит. 3. После срабатывания предохранительного клапана его возврат в исходное положение не влияет на давление срабатывания.
Теоретически это не требуется, поскольку при проверке на герметичность используется не предохранительный клапан. Однако органы контроля обычно проверяют, находится ли ваш предохранительный клапан в сроке действия сертификата, поэтому его все равно необходимо проверить
Сможет ли ваш предохранительный клапан сработать при герметичности?
При проверке герметичности сосудов под давлением предусмотрено установка предохранительного клапана в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Давление срабатывания предохранительного клапана должно соответствовать максимально допустимому рабочему давлению сосуда. Во время тестирования предохранительный клапан не должен открываться. Как же тогда проводить испытание на открытие?
Предохранительный клапан — это не пробка разрыва; его срабатывание и возврат в исходное положение — это нормальные процессы, он не может сломаться
При проведении теста на герметичность контейнера с использованием дополнительных устройств безопасности необходимо повысить значение давления, при котором открывается предохранительный клапан, чтобы обеспечить условия для прохождения теста без его открытия. Предохранительный клапан устанавливается с учетом расчетного давления. Я считаю, что после успешного прохождения теста на герметичность необходимо вновь установить значение давления, при котором открывается клапан, на уровень расчетного значения. Поэтому хотел бы узнать, требуется ли повторная калибровка?
При проведении герметичности теста используется предохранительный клапан. На рисунке должно быть указано максимально допустимое рабочее давление. Рабочее давление предохранительного клапана должно находиться между проектным давлением и максимально допустимым рабочим давлением. Таким образом, при проверке герметичности не требуется повторная настройка предохранительного клапана (конечно, поручать производителю проверку предохранительного клапана нецелесообразно). Если же необходимо вернуть рабочее давление предохранительного клапана к проектному значению, то потребуется повторная калибровка.
Почему после испытания на герметичность значение регулируемого давления предохранительного клапана необходимо возвращать к проектному значению?
Регулируемое давление предохранительного клапана = проектное давление. Давление при тесте на герметичность = проектное давление.
Последнее изменение в этом посте было сделано *AOL_1 30.01.2018 в 13:32. Конечно, можно также установить такое значение давления предохранительного клапана, чтобы оно соответствовало максимально допустимому рабочему давлению резервуара. Но, по моим личным оценкам, специалисты в области производства при проектировании предохранительных клапанов вряд ли будут учитывать это.
Согласно теоретическим требованиям, все новые предохранительные клапаны перед использованием должны проходить настройку под давление