Thread Content
На новом химическом заводе установлена одна котельная с электрическим нагревателем для теплоносителя; имеются два предохранительных клапана. Вероятно, при проектировании не была должным образом учтена проблема их калибровки. Сейчас котел не может быть остановлен во время работы, а срок калибровки предохранительных клапанов уже близок. Как поступить? Можно ли установить клапан между предохранительным клапаном и котлом? Если можно установить дополнительно, какой тип клапана выбрать? Необходимо ли уведомлять органы по контролю за качеством при установке? Есть ли кто-нибудь, кто имеет опыт задержки калибровки предохранительных клапанов? Пожалуйста, дайте совет, спасибо
Перед предохранительным клапаном, работающим в непрерывном режиме в течение длительного времени, следует установить дополнительный клапан для удобства онлайн-контроля. Достаточно выбрать клапан с материалом, соответствующим требованиям законодательства о безопасности, и с диапазоном рабочего давления и температуры, соответствующим установленным нормам. Лучше всего связаться с отделом контроля, чтобы это не повлияло на производство; проверку можно провести онлайн.
Наши предохранительные клапаны, за исключением тех, что устанавливаются впервые, все проходят калибровку на месте. Можно договориться с инспектором — достаточно приехать и провести проверку на месте.
Какие типы клапанов можно установить? Могут подойти обратные клапаны, шаровые клапаны и т. д.?
Только что увидел в онлайн-версии и об этом сказал, но руководитель не слышал о таком формате и отклонил предложение. Как обычно взимаются платежи онлайн?
Регулярная калибровка предохранительных клапанов с прямой нагрузкой от пружины, в принципе, должна проводиться в лаборатории. Если демонтаж для калибровки затруднен, то можно проводить одну калибровку в лаборатории и одну — в режиме работы каждые два цикла калибровки. Однако предохранительные клапаны, установленные на резервуарах под давлением с токсичной, вредной, легковоспламеняющейся или взрывоопасной средой, не подлежат калибровке в режиме работы. Онлайн-проверка должна проводиться при соблюдении безопасности персонала и производства ; Рычажные предохранительные клапаны и клапаны, работающие под действием собственного веса, как правило, не подлежат калибровке в лаборатории. Онлайн-проверка также часто не является решением проблемы: изнашиваемые части клапанов необходимо заменять. . . Невозможно определить давление при возврате в исходное положение. . . Встроенный пружинный предохранительный клапан. Предохранительный клапан с пилотным узлом тоже сложен в обслуживании. В настоящее время также популярен проведение теста RBI для упорядочения регулирования по категориям рисков. . . После анализа рисков необходимо их проверить. . . Занимаются этим не только для заработка, но и для формирования концепции. . . Невозможно реально решить практические проблемы. Личное мнение: стоит ли прекратить или нет, риски брать на себя. . . Хорошо, если ничего не случится. . . У MDB сейчас очень плохая исполнимость нормативных актов: эксперты пишут нечетко и не несут ответственности. . . Если что-то пойдёт не так, вина будет только у себя самого.:Q:shutup::dizzy:.
Когда котел остановился, все трубы заблокировались. Босс не разрешает останавливаться без особых обстоятельств. Даже при охлаждении и снижении давления в котле не разрешают остановить трубопровод. Действительно, положения соответствующих нормативов сформулированы довольно нечетко, что затрудняет их применение
Перед предохранительным клапаном можно установить ещё один клапан, но при вводе оборудования в эксплуатацию этот клапан должен быть полностью открыт и опечатан. Обычно достаточно использовать золотниковый клапан; На важное оборудование можно установить два предохранительных клапана; если сроки их проверки различаются, это гарантирует, что по крайней мере один из клапанов будет функционировать.
Похоже, на котле это невозможно, а с резервуарами под давлением проблем нет
У MDB сейчас очень плохая исполнимость нормативных актов: эксперты пишут нечетко и не несут ответственности. . . Если что-то пойдёт не так, вина будет только у меня
Предохранительный клапан является элементом оборудования, подлежащим строгой проверке раз в год; отсрочка проверки не допускается (при использовании после истечения срока действия допусков оборудование может быть выключено в соответствии с новыми правилами, а также наложен штраф в размере до ста тысяч юаней); Между предохранительным клапаном и котлом устанавливать клапаны нельзя, однако можно использовать два предохранительных клапана поочередно ; Котел сейчас работает и не может быть остановлен? ? Если нет резервной котловой, то остаётся только остановить котел ; Но вы можете заранее купить предохранительные клапаны того же типа, из того же материала и при том же давлении, сначала отправить их на проверку, а затем остановить котел для замены.
Верно, сейчас мы все проверяем на месте
Такие предприятия ставят производство на первое место: котлы можно использовать как угодно, главное — чтобы они не переставали работать
Именно! Когда удача отвернулась и их поймали с требованием прекратить производство и провести реорганизацию, они стали послушными;P
Посмотрите на общую ситуацию — лучше вести себя осторожно
Сейчас в специализированных инспекциях рекомендуется использовать один набор из предохранительных клапанов и манометров, а также иметь запасной набор
Производственные предприятия учитывают вопросы затрат; из-за различий в количестве, классе давления и спецификациях нереально иметь полный запас (это приводит к значительной загрузке оборотных средств). Поэтому возможен только частичный запас для периодической замены
Аварийный клапан для холодного режима — дороговат. Чтобы предохранительный клапан мог быть откалиброван в срок, приходится очень стараться. Подтвердил ради безопасности. Из-за неразумных правил лучше отказаться. Можно ли сформулировать наши правила и требования более практично и разумно? ! Эксперты