Невозможно демонтировать предохранительный клапан для проверки

2018-03-08View Original

Thread Content

На новом химическом заводе установлена одна котельная с электрическим нагревателем для теплоносителя; имеются два предохранительных клапана. Вероятно, при проектировании не была должным образом учтена проблема их калибровки. Сейчас котел не может быть остановлен во время работы, а срок калибровки предохранительных клапанов уже близок. Как поступить? Можно ли установить клапан между предохранительным клапаном и котлом? Если можно установить дополнительно, какой тип клапана выбрать? Необходимо ли уведомлять органы по контролю за качеством при установке? Есть ли кто-нибудь, кто имеет опыт задержки калибровки предохранительных клапанов? Пожалуйста, дайте совет, спасибо
Reply #22018-03-08
Перед предохранительным клапаном, работающим в непрерывном режиме в течение длительного времени, следует установить дополнительный клапан для удобства онлайн-контроля. Достаточно выбрать клапан с материалом, соответствующим требованиям законодательства о безопасности, и с диапазоном рабочего давления и температуры, соответствующим установленным нормам. Лучше всего связаться с отделом контроля, чтобы это не повлияло на производство; проверку можно провести онлайн.
Reply #32018-03-08
Наши предохранительные клапаны, за исключением тех, что устанавливаются впервые, все проходят калибровку на месте. Можно договориться с инспектором — достаточно приехать и провести проверку на месте.
Reply #42018-03-09
Какие типы клапанов можно установить? Могут подойти обратные клапаны, шаровые клапаны и т. д.?
Reply #52018-03-09
Только что увидел в онлайн-версии и об этом сказал, но руководитель не слышал о таком формате и отклонил предложение. Как обычно взимаются платежи онлайн?
Reply #62018-03-12
Регулярная калибровка предохранительных клапанов с прямой нагрузкой от пружины, в принципе, должна проводиться в лаборатории. Если демонтаж для калибровки затруднен, то можно проводить одну калибровку в лаборатории и одну — в режиме работы каждые два цикла калибровки. Однако предохранительные клапаны, установленные на резервуарах под давлением с токсичной, вредной, легковоспламеняющейся или взрывоопасной средой, не подлежат калибровке в режиме работы. Онлайн-проверка должна проводиться при соблюдении безопасности персонала и производства ; Рычажные предохранительные клапаны и клапаны, работающие под действием собственного веса, как правило, не подлежат калибровке в лаборатории. Онлайн-проверка также часто не является решением проблемы: изнашиваемые части клапанов необходимо заменять. . . Невозможно определить давление при возврате в исходное положение. . . Встроенный пружинный предохранительный клапан. Предохранительный клапан с пилотным узлом тоже сложен в обслуживании. В настоящее время также популярен проведение теста RBI для упорядочения регулирования по категориям рисков. . . После анализа рисков необходимо их проверить. . . Занимаются этим не только для заработка, но и для формирования концепции. . . Невозможно реально решить практические проблемы. Личное мнение: стоит ли прекратить или нет, риски брать на себя. . . Хорошо, если ничего не случится. . . У MDB сейчас очень плохая исполнимость нормативных актов: эксперты пишут нечетко и не несут ответственности. . . Если что-то пойдёт не так, вина будет только у себя самого.:Q:shutup::dizzy:.
Reply #72018-03-12
Когда котел остановился, все трубы заблокировались. Босс не разрешает останавливаться без особых обстоятельств. Даже при охлаждении и снижении давления в котле не разрешают остановить трубопровод. Действительно, положения соответствующих нормативов сформулированы довольно нечетко, что затрудняет их применение
Reply #82018-03-14
Перед предохранительным клапаном можно установить ещё один клапан, но при вводе оборудования в эксплуатацию этот клапан должен быть полностью открыт и опечатан. Обычно достаточно использовать золотниковый клапан; На важное оборудование можно установить два предохранительных клапана; если сроки их проверки различаются, это гарантирует, что по крайней мере один из клапанов будет функционировать.
Reply #92018-03-15
Похоже, на котле это невозможно, а с резервуарами под давлением проблем нет
Reply #102018-03-15
У MDB сейчас очень плохая исполнимость нормативных актов: эксперты пишут нечетко и не несут ответственности. . . Если что-то пойдёт не так, вина будет только у меня
Reply #112018-03-22
Предохранительный клапан является элементом оборудования, подлежащим строгой проверке раз в год; отсрочка проверки не допускается (при использовании после истечения срока действия допусков оборудование может быть выключено в соответствии с новыми правилами, а также наложен штраф в размере до ста тысяч юаней); Между предохранительным клапаном и котлом устанавливать клапаны нельзя, однако можно использовать два предохранительных клапана поочередно ; Котел сейчас работает и не может быть остановлен? ? Если нет резервной котловой, то остаётся только остановить котел ; Но вы можете заранее купить предохранительные клапаны того же типа, из того же материала и при том же давлении, сначала отправить их на проверку, а затем остановить котел для замены.
Reply #122018-03-22
Верно, сейчас мы все проверяем на месте
Reply #132018-03-23
Такие предприятия ставят производство на первое место: котлы можно использовать как угодно, главное — чтобы они не переставали работать
Reply #142018-03-24
Именно! Когда удача отвернулась и их поймали с требованием прекратить производство и провести реорганизацию, они стали послушными;P
Reply #152018-03-26
Посмотрите на общую ситуацию — лучше вести себя осторожно
Reply #162018-03-26
Сейчас в специализированных инспекциях рекомендуется использовать один набор из предохранительных клапанов и манометров, а также иметь запасной набор
Reply #172018-03-27
Производственные предприятия учитывают вопросы затрат; из-за различий в количестве, классе давления и спецификациях нереально иметь полный запас (это приводит к значительной загрузке оборотных средств). Поэтому возможен только частичный запас для периодической замены
Reply #182018-03-31
Аварийный клапан для холодного режима — дороговат. Чтобы предохранительный клапан мог быть откалиброван в срок, приходится очень стараться. Подтвердил ради безопасности. Из-за неразумных правил лучше отказаться. Можно ли сформулировать наши правила и требования более практично и разумно? ! Эксперты

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.