Thread Content
У наших резервуаров под давлением необходимо периодически проверять предохранительные клапаны. Однако внутри резервуара находится жидкость, поэтому предохранительные клапаны невозможно демонтировать. Можно ли установить запорный клапан на входе предохранительного клапана, чтобы тот можно было снять?
В любом случае у котла не разрешается устанавливать клапаны у основания
У многих предохранительных клапанов резервуаров под давлением имеются корневые клапаны:lol
Можно добавить, но нужно обеспечить постоянное включение.
У нас было много резервуаров под давлением, у которых перед предохранительными клапанами имелись корневые клапаны, но необходимо обеспечить их постоянное открытое состояние
Можно устанавливать, но во время нормальной работы резервуара под давлением запорный клапан должен находиться в полностью открытом состоянии (с использованием печати или замка). Конструкция и диаметр запорного клапана не должны мешать безопасному сбросу давления с помощью устройства для предотвращения переполнения.
На входе и выходе предохранительного клапана нельзя устанавливать краны. Если посмотреть на конструкцию кранов, станет ясно, что это может повлиять на процесс сброса давления в предохранительном клапане. Необходимо использовать клапаны с полным пропускным диаметром (шаровые или золотниковые клапаны). В обходном канале предохранительного клапана должны быть установлены два клапана: шаровой или золотниковый клапан для перекрытия потока, и регулирующий клапан для сброса давления во время технического обслуживания оборудования.
Последнее изменение в этом посте было сделано *AOL_1 26.03.2018 в 11:08. В связи с требованиями к проверке предохранительных клапанов теперь во многих устройствах на одном месте необходимо устанавливать два предохранительных клапана; кроме того, обязателен наличие корневого клапана.
Благодарю, ответы дались очень подробно, спасибо! !
Клапан с заслонкой должен быть лучше, чем обычный клапан?
Благодарю за совет. Я только что изучил конструкцию вышеупомянутых трех типов клапанов, и действительно, запорный клапан не должен устанавливаться на входе и выходе у предохранительного клапана.
При необходимости к предохранительному клапану можно установить донный клапан; в качестве такого клапана целесообразно использовать заслоночный клапан
Постарайтесь не добавлять, а если это необходимо, установите клапан. Также следует обратить внимание на 2 момента: 1. Клапан должен быть клапаном с одним заслонкой ; 2. Шток клапана должен быть установлен горизонтально (для предотвращения падения заслонки и блокировки прохода). Подробнее см. на странице 268 книги «Проектирование трубопроводов под давлением и примеры проектов».
Можно использовать клапаны с полным проходом, причем такие клапаны должны иметь механизмы блокировки, обеспечивающие предотвращение их случайного закрытия, например, с помощью свинцовых печатей и т. п
Большинство предохранительных клапанов на резервуарах располагаются в трубопроводах. Обычно это группа предохранительных клапанов, при этом перед и после них устанавливаются шаровые или клапаны-заслонки, что образует байпас для предохранительного клапана.
В нормативах четко указано, что «устанавливать не следует», однако это касается только особых случаев, когда установка все же допускается; в документе TSG ZF001-2006 также прописаны ситуации, когда обязательно необходимо установить запорный клапан перед или после клапана. Если это необходимо, используется свинцовая печать для обеспечения постоянно открытого состояния; диаметр клапана не должен влиять на объем сброса
Обычный ответ: нельзя. Исключение: если внутри резервуара находятся средства, представляющие крайне высокую, высокую или среднюю степень токсичности, взрывоопасные средства, агрессивные или вязкие средства, либо ценные средства, то для удобства очистки и замены предохранительных клапанов можно установить запорный клапан между устройством сброса давления и резервуаром. Однако это возможно только при одобрении руководителя службы безопасности организации, использующей резервуар, и при наличии надежных мер предосторожности. Во время нормальной работы резервуара запорный клапан должен находиться в полностью открытом состоянии (с использованием печатей или замков). Конструкция и диаметр запорного клапана не должны мешать безопасному сбросу давления через устройство сброса.