HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

О предохранительных клапанах сосудов под давлением

2018-03-23View Original

Thread Content

Рабочее давление в резервуаре составляет 2,0 МПа; давление срабатывания предохранительного клапана также равно 2,0 МПа. Допустимое давление для эксплуатации также составляет 2,0 МПа. Итак, при давлении 2,0 МПа возникает ошибка. Вопрос: прыгать или не прыгать. Предохранительный клапан должен открыться при давлении 2,0 МПа; в таком случае организация-использователь будет винить лабораторию, проводившую проверку, в неточности измерений. Утвержденное давление ниже 2,0 МПа, но эксплуатирующая организация утверждает, что самовольно снизила рабочие параметры. Есть ещё один случай: проектное давление составляет 0,50 МПа, а среда — пар, но на практике для надлежащей работы требуется давление 0,55 МПа. Регулировка предохранительного клапана на 0,60 МПа запрещена инспекцией; при регулировке на 0,50 МПа он снова открывается. Обратились к проектной организации с просьбой внести изменения в проект, но та отказалась, заявив, что во всей стране всё так же. Другой вариант: весь реактор на производственной площадке контролируется с помощью предохранительного клапана, расположенного на главной трубе пароснабжения. Рабочее давление предохранительного клапана составляет 0,60 МПа; давление, снижаемое с помощью регулирующего клапана, также равно 0,60 МПа. Расчетное давление в реакторе также составляет 0,60 МПа. Когда количество устройств, потребляющих газ, мало, предохранительный клапан срабатывает, регулирующий клапан теряет свою эффективность, и давление превышает 0,70 МПа. Проблема с предохранительным клапаном холодильной установки: по проекту требуется предохранительный клапан размера DN25, но при поставке поступил клапан размера DN20. Есть запорный клапан, который изменяет диаметр с 25 мм на 20 мм. К кому обращаться: к проектировщику или к производителю? Как решают подобные ситуации?
Reply #22018-03-23
Последнее изменение в этом посте было сделано zjq1962 23.03.2018 в 16:29. 1. Сама конструкция ошибочна: давление при работе, давление при проектировании и значение для регулировки — все они принимаются как одно и то же число. Не говоря уже об безопасности, возможно ли вообще нормально использовать такую конструкцию? Необходимо соответствовать положениям B.4.7 стандарта GB150.1. 2. Как может значение регулируемого давления превышать проектное давление? Изменение условий эксплуатации — можно обсудить только с проектировщиком. Увеличилось проектное давление, сначала необходимо пройти расчет прочности, к тому же возникает вопрос о финальном испытании на избыточное давление. 3. Регулировка предохранительных клапанов в системе должна соответствовать положениям пункта B3.3 стандарта GB150.1.
Reply #32018-03-23
В первом случае давление, используемое на практике, должно быть меньше заданного давления предохранительного клапана. Во втором случае значение давления регулировки может превышать проектное давление, но должно существовать максимально допустимое рабочее давление, которое не должно превышать значения одного из этих показателей. На самом деле это и есть работа при перенапряжении; решение: изменение проекта или замена оборудования. Последняя проблема на самом деле не так уж и серьезна; главная сложность заключается в том, что клапан снижения давления легко выходит из строя, что создает много проблем в процессе использования.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.