HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Почему в котлах среднего давления необходимо использовать два предохранительных клапана одновременно?

2018-03-25View Original

Thread Content

Как сказано в заголовке: на одном из котлов среднего давления в нашем предприятии установлены два предохранительных клапана, которые работают одновременно. Кажется, что должен быть один клапан в рабочем состоянии, а другой — в резерве. Попрошу экспертов дать объяснение!
Reply #22018-03-25
Двойная страховка! Похоже, у всех важных резервуаров под давлением есть по два предохранительных клапана
Reply #32018-03-25
Требования к предохранительным клапанам, устанавливаемым на котлах: 1. На котлах с номинальной мощностью испарения более 0,5 т/ч должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов; на котлах с номинальной мощностью испарения менее или равной 0,5 т/ч — не менее одного предохранительного клапана. На выходе из фракционного котла для экономии угля, а также на выходе из парового перегревателя обязательно должны быть установлены предохранительные клапаны. 2. Предохранительный клапан должен устанавливаться вертикально в самой высокой точке котла или сборника. Между предохранительным клапаном и котловой коробкой или сборником не допускается установка выходных труб и клапанов для отбора пара. 3. У рычажных предохранительных клапанов должны быть устройства, предотвращающие самопроизвольное движение груза, и направляющие элементы, ограничивающие смещение рычага. У пружинных предохранительных клапанов должны быть ручки для подъема, а также устройства, предотвращающие произвольную настройку винтов. 4. Для котлов с номинальным давлением пара, не превышающим 3,82 МПа, диаметр горлышка предохранительного клапана должен быть не менее 25 мм; для котлов с номинальным давлением пара, превышающим 3,82 МПа, диаметр горлышка предохранительного клапана должен быть не менее 20 мм. 5. Площадь поперечного сечения соединительной трубы между предохранительным клапаном и котлом должна быть не меньше площади поперечного сечения входа предохранительного клапана. Если несколько предохранительных клапанов установлены на одной короткой трубе, которая напрямую соединена с котлом, то площадь поперечного сечения этой трубы должна быть не меньше 1,25 раза больше суммарной площади отверстий для выпуска пара у всех предохранительных клапанов. 6. На предохранительном клапане обычно устанавливается труба для выпуска пара; эта труба должна вести в безопасное место и иметь достаточную площадь поперечного сечения, чтобы обеспечить свободный выход пара. В нижней части трубы для выпуска пара предохранительного клапана должна быть установлена труба для слива воды, ведущая в безопасное место. На трубе для выпуска пара и на трубе для слива воды не допускается установка клапанов.
Reply #42018-03-26
Спасибо! Требования и стандарты к оборудованию тоже слишком много. :рукопожатие
Reply #52018-03-26
Один — регулирующий предохранительный клапан, другой — действующий предохранительный клапан; уровни давления у них разные, они не являются резервными
Reply #62018-03-26
Предохранительный клапан — это не насос или вентилятор, которые должны работать постоянно без остановки. Зачем тогда использовать один в рабочем состоянии и другой в резерве?
Reply #72018-03-26
Здравствуйте! Как понимать контроль за предохранительным клапаном?
Reply #82018-03-28
Рабочее давление, при котором открывается контрольный предохранительный клапан, ниже, чем давление, при котором открывается основной предохранительный клапан. Когда во время работы давление превышает установленное значение, сначала открывается контрольный предохранительный клапан для сброса пара. Если давление возвращается к нормальному уровню, основному предохранительному клапану не нужно действовать. Но если после открытия контрольного клапана давление продолжает расти, тогда открывается и основной предохранительный клапан для контроля давления. Тебе стоит учиться лучше, приятель — задавать такие вопросы означает быть отсталым от времени: lol
Reply #92018-03-30
:К счастью, в детстве у меня было неплохое везение — я смог найти себе работу! Кажется, все сотрудники сейчас уже старые, действительно, не поспевают!
Reply #102018-04-03
У предохранительных клапанов всегда есть установленное давление; как только оно задано, клапан вступает в строй, резервных вариантов не существует.
Reply #112018-04-13
Два значения давления разные: одно — низкое, другое — высокое. При старте сначала поднимается низкое давление, затем — высокое

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.