Уважаемые старшие! Добрый вечер! Дело в том, что на нашем цеху имеются три высоконапорных центробежных насоса для котлов (напор 550 м, расход — 46 кубических метров в минуту). В настоящее время при расходе воды, превышающем 20 кубических метров в минуту, давление начинает снижаться, и насосы не могут поддерживать стабильное давление. Частота вращения уже установлена на 50 Гц. Насос расположен на расстоянии 5 м прямо под деаэратором; трубопроводы соединены вертикально. Кроме входного клапана, там больше ничего нет. Уровень жидкости в деаэраторе также составляет 70%, а температура — 90 градусов. Подскажите, пожалуйста, что стало причиной этого? Надеюсь, старший сможет ответить
Reply #22018-04-21
Посмотрим, как работает однокамерный насос, или попробуем найти причину в технологическом процессе. По таким вопросам лучше отправить видео или схему (частичную), чтобы было удобнее обсуждать.
Reply #32018-04-21
Хорошо! Бро, днём сменюсь и пойду снимать
Reply #42018-04-21
Фильтр на входе заблокирован; Линия возврата с выхода насоса в деаэратор полностью открыта.
Reply #52018-04-21
Хм, я посмотрю с этой точки зрения
Reply #62018-04-21
Проверьте, нет ли засорения во входном отверстии или повреждений у клапанов. Из какого материала сделаны элементы, обеспечивающие протекание жидкости в насосе? У нас был опыт использования промышленных насосов от компании Chongqing Industrial Pump, изготовленных из чугуна; со временем лопасти таких насосов подвергались коррозии, что приводило к их пробитию или разрушению. Если ничего из вышеупомянутого не вызывает проблем, возможно, поврежден уплотнительный кольцо
Reply #72018-04-21
Спасибо, братан! Пока у нас схожие мнения: нужно включить насос, чтобы посмотреть, в каком состоянии он сейчас
Reply #82018-04-22
Ну, если исключить проблемы с клапанами в трубопроводах, то, вероятно, дело в самом насосе
Reply #92018-04-23
Все ли в порядке с системой рекиркуляции водяного насоса? Закрыты ли клапаны надежно или происходит утечка? Сначала следует устранить самые простые проблемы. Если этого сделать не удастся, тогда придется разбирать насос для проверки — иначе будет неловко
Reply #102018-04-23
Трубопровод уже проверили, сегодня насос отвезли в бригаду по техническому обслуживанию. Я вспомнил ситуацию с работой в тот период: бывало несколько случаев, когда из-за загрязнения жидкости насос останавливался из-за чрезмерного напора. Тогда электромеханический цех вынужден был уменьшить открытие выходного клапана примерно на четыре-пять оборотов. Вероятно, причина в том, что уплотнитель внутри поврежден. Как только появятся результаты, я обновлю
Reply #112018-04-24
Результаты готовы! Уважаемые, вывод таков: у входных отверстий первых лопастей трех насосов засорено как минимум наполовину. Первоначальной причиной стало повреждение слоя наполнителя деаэратора; отсутствие фильтрующего устройства привело к попаданию мелких железных частиц в корпус насоса.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.