Thread Content
Проблема класса давления у импортных предохранительных клапанов
Классы фланцев входа и выхода, как правило, различаются. Автор не указал конкретную модель предохранительного клапана, поэтому сложно провести анализ. К основным параметрам предохранительного клапана относятся проектное давление, давление срабатывания, классы фланцев входа и выхода. Из-за соединения с факелом для экспорта уровень давления ниже
У автора поста не указан модель четко; вероятно, речь идет о предохранительном клапане по американским стандартам с классом нагрузки 300 LB, что соответствует обозначению класса на входном фланце
1. Номинальное давление предохранительного клапана: максимальное рабочее давление, которое может выдерживать входное отверстие предохранительного клапана. Обозначается как PN. Номинальное давление предохранительного клапана должно определяться в соответствии с соответствующими стандартами, исходя из материала клапана, рабочей температуры и установленного давления. 2. Регулируемое давление предохранительного клапана, также называемое давлением открытия: предусмотренное давление, при котором предохранительный клапан начинает открываться в условиях эксплуатации; это давление измеряется как абсолютное давление у входа в клапан. При таком давлении, в условиях нормальной эксплуатации, сила, возникающая под действием давления среды и способствующая открытию клапана, балансирует с силой, удерживающей клапанный элемент на седле клапана. 2.1 Резервуары под давлением: согласно стандарту GB150, значение давления, при котором происходит срабатывание клапана, должно составлять 1,05–1,1 раза максимальное рабочее давление.
2.2 Паровые котлы: при давлении p, равном или меньшем 0,8 МПа, значение, на котором настраивается клапан (при наличии одного предохранительного клапана), составляет рабочее давление + 0,03 МПа. При давлении от 0,9 до 5,9 МПа значение настройки составляет 1,04 рабочего давления. При давлении, превышающем 5,9 МПа, значение настройки также составляет 1,05 рабочего давления; при этом давление совпадает с значением, на котором настроен предохранительный клапан.
2.3 Трубопроводы под давлением: значение настройки составляет 1,05–1,10 раза максимальное нормальное рабочее давление.
3. Давление при возврате предохранительного клапана в исходное положение: это значение тихого давления на входе, когда после сброса давления клапан снова соприкасается со своим седлом, то есть когда его угол открытия становится равным нулю. 4. Давление при испытании на герметичность: давление на входе во время испытания на герметичность; при этом давлении измеряется уровень утечки между поверхностями уплотнения клапанного элемента и седла клапана. 5. Рабочее давление предохранительного клапана — это рабочее давление в системе, в которой он расположен. Настраиваемое давление предохранительного клапана связано с рабочим давлением; номинальное давление предохранительного клапана также имеет прямую связь с рабочим давлением. Номинальное давление является показателем при комнатной температуре. Если температура, при которой работает система, выше комнатной, то допустимое напряжение материала при этой температуре снижается, и в соответствии с этим увеличивается значение номинального давления предохранительного клапана. Поэтому при изготовлении предохранительных клапанов заказчик должен указать номинальное давление и рабочее давление клапана, а производитель — выбрать соответствующий материал корпуса клапана и диаметр пружинной стали.
300 фунтов — это давление на входном фланце, а как на выходном? Тоже 300 фунтов?
Поскольку давление на выходе предохранительного клапана довольно низкое, не требуется, чтобы класс прочности фланца на выходе также составлял 300 LB; обычно достаточно класса прочности 150 LB. Номинальный диаметр фланца на выходе не обязательно должен совпадать с диаметром фланца, к которому он подключается.
У меня есть вопрос: на баллоне из акрила установлены два предохранительных клапана, и на входе и выходе у каждого клапана имеются ручные краны для удобства ежегодной проверки. В нормальных условиях работает предохранительный клапан, а оба ручных клапана на входе и выходе находятся в разомкнутом состоянии. Есть ещё один предохранительный клапан в резерве, а клапаны входа и выхода закрыты. Вопрос в том: класс давления на входе предохранительного клапана — 300 фунтов, а класс давления на выходном клапане — 150 фунтов. При закрытом клапане, если у входного и предохранительного клапанов имеется незначительная внутренняя утечка, перед выходным клапаном возникает избыточное давление. Следует ли повысить давление на фланце выхода предохранительного клапана, на выходном клапане и на участке короткой трубы до 300 фунтов?
С технологической точки зрения, уровень давления обычно определяется для входа в предохранительный клапан, поскольку выход из предохранительного клапана является отверстием для сброса давления; уровень давления в трубопроводах после выхода может быть ниже, чем у входа; С точки зрения оборудования, класс давления на фланцах входа и выхода обычно одинаков. На выходе предохранительного клапана не должен быть установлен запорный клапан; после срабатывания предохранительного клапана происходит автоматическое сброс давления, при этом среда направляется в другие резервуары или в специальные емкости, чтобы поддерживать безопасный уровень давления в трубопроводах и оборудовании перед входом предохранительного клапана.
Насколько я знаю, на оборудовании нет никакой специальной конструкции в виде резервного предохранительного клапана. Во время нормальной работы все предохранительные клапаны должны быть в рабочем состоянии. Количество предохранительных клапанов определяется только объемом жидкости или газа, выходящего при сбросе давления, а не уровнем давления самого по себе. Наличие передних и задних клапанов у предохранительных клапанов — это нормально. Во время ежегодной проверки можно составить отчет о том, что один из предохранительных клапанов временно отключается для его диагностики. Я не совсем понимаю, что именно означает «закрытие на замок», но второе ваше утверждение верно: у обычных резервуаров из акрила давление, при котором срабатывает предохранительный клапан, уже превышает 2,0 Мпа (150 фунтов). Поэтому для трубопроводов, фитингов, клапанов и прокладок, используемых в системе предохранительных клапанов резервуара, следует применять компоненты класса PN5,0 (300 фунтов).
Подробнее: на банке установлены два предохранительных клапана. Согласно проекту, объем сброса у предохранительного клапана соответствует требованиям. На чертежах: один узел находится в рабочем состоянии, при этом клапаны сверху и снизу открыты (в разблокированном состоянии), а другой узел не находится в рабочем состоянии, при этом клапаны сверху и снизу закрыты (в заблокированном состоянии). Когда необходимо проверить один из предохранительных клапанов, другие ручные клапаны, расположенные выше и ниже по трубопроводу, следует открыть (закрыть их не нужно). Это делается для того, чтобы во время проверки предохранительного клапана на резервуаре всегда оставался действующий предохранительный клапан. Таким образом обеспечивается то, что предохранительные клапаны будут функционировать корректно в любое время работы оборудования под давлением. Закрытие и открытие замка являются мерой в области организации производства. То есть к клапану устанавливается замок, обеспечивающий его нахождение в безопасном положении: когда клапан заперт, его невозможно закрыть без ключа, а когда он открыт, его невозможно открыть без ключа.
Существуют что, специальные предохранительные клапаны для хлора? ? ? ? ? ?