Как контролировать высокое содержание хлоридов в воде котла и не допускать слишком быстрого их нарастания?

2018-06-09View Original

Thread Content

Процесс обработки воды в котлах нашего завода описывается следующим образом: система предварительной обработки воды (фильтр с активированным углем — многомедианный фильтр — резервуар для регулирования уровня воды — ионный обменник гидроксидов — промежуточный резервуар) — два ионных обменника натрия — резервуар с мягкой водой — два тепловых деаэратора — подземные насосы — 5 котлов по 20 тонн каждый — цилиндры для разделения пара. Кроме того, конденсат собирается (происходит обмен теплом с водой из резервуара с мягкой водой, но не посредством прямого контакта, а через контакт трубопроводов и каналов для воды) — фильтр для удаления железа на основе марганцевой руды — затем вода поступает непосредственно в деаэратор. Восстановленный конденсатный флэш-пар — напрямую в деаэратор. Система предварительной обработки воды предназначена для снижения щелочности. Изменитель ионов натрия используется для снижения твердости воды. Чтобы соответствовать стандартам производства, при уровне хлорид-ионов выше 120 мг/л и щелочности выше 23 ммоль/л необходимо вручную осуществлять слив воды из нижней части котла. Если эти показатели не превышены, то для автоматического контроля процесса слива воды используется параметр проводимости. Но когда нагрузка на поток пара в котле очень велика, и даже требуется одновременная работа двух котлов, а также зимой, уровень хлорид-ионов резко возрастает. Я проверил каждый этап процесса: содержание хлорид-ионов в воде, поступающей на сменник натрий-ионов, составляет от 12 мг/л до 15 мг/л (это при условии, что процессы разблокировки, замены, регенерации и очистки сменника не приводят к появлению большого количества соленой воды). В деаэраторе используется система добавления реагентов; уровень хлорид-ионов в мягкой воде, поступающей в деаэратор, также находится в диапазоне от 12 мг/л до 15 мг/л. Это означает, что до поступления мягкой воды в котел показатели остаются в норме. Для проверки достоверности результатов при запуске котла весь его содержимое сначала сливается, а затем в котел снова подается мягкая вода. Если нагрузка на поток пара одного котла увеличивается, но еще не превышает номинальный уровень, то уровень хлорид-ионов резко не повышается. Однако когда потребность в паре такова, что требуется работа двух котлов, уровень хлорид-ионов также резко возрастает — он обычно составляет от 160 мг/л до 175 мг/л. Уровень щелочности растет медленно и постоянно находится в пределах допустимых значений. Поэтому до сих пор не ясно, в чем причина такого поведения хлорид-ионов и как его контролировать В котле также добавляются химикаты, но это не химикаты с содержанием хлорид-ионов; они используются в основном для защиты от коррозии. Второй вопрос: содержание влаги в нашем насыщенном паре чрезвычайно высокое. Согласно нормам, содержание влаги в насыщенном паре должно составлять 5–10%, однако уровень влаги, измеряемый в раздельных цилиндрах, уже достигает 53%. По всим трубопроводам, идущим от раздельных цилиндров к точкам потребления пара, установлено множество дренажных клапанов, но уровень влаги в паре на конечных точках по-прежнему остается очень высоким. В чем причина этого и как это решить? Уровень жидкости в нашем котле постоянно находится в диапазоне 45–50, а рабочее давление — 10,2 МПа. Поэтому прошу совета у коллег: как с этим бороться? Спасибо всем за активное обсуждение.
Reply #22018-06-10
Если либо щелочность, либо содержание хлорид-ионов превышают установленные стандарты, происходит сброс воды с дна.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.