HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Регулировка давления предохранительных клапанов котлов различных классов давления: котловых емкостей, перегревателей, экономайзеров и т. д

2018-06-14View Original

Thread Content

У кого-нибудь есть следующие данные? Каковы значения давления, при котором должны срабатывать предохранительные клапаны котлов различных классов давления, а также у паровых котлов, перегревателей и экономайзеров?
Reply #22018-06-14
Настройка давления? См. правила для котлов: 6.1.9 Давление срабатывания предохранительного клапана. Давление срабатывания предохранительного клапана должно определяться в соответствии с следующими принципами: (1) Давление срабатывания предохранительного клапана парового котла регулируется и проверяется в соответствии с данными из таблицы 6-3; если на котле имеется несколько предохранительных клапанов, то давление срабатывания для каждого из них должно соответствовать меньшему значению, указанному в таблице ; Для котлов, оснащенных надпрямыми камерами, предохранительные клапаны на этих камерах настраиваются на более низкое давление, чтобы обеспечить их первичное открытие ; Таблица 6-3. Регулируемое давление предохранительного клапана парового котла. Номинальное рабочее давление (МПа), регулируемое давление предохранительного клапана: минимальное значение, максимальное значение. При p≤0,8: рабочее давление + 0,03 МПа; рабочее давление + 0,05 МПа. При 0,8 < p ≤ 5,9: 1,04 раза рабочее давление; 1,06 раза рабочее давление. При p > 5,9: 1,05 раза рабочее давление; 1,08 раза рабочее давление. Примечание 6-2: Под рабочим давлением в таблице подразумевается давление в месте установки предохранительного клапана. Для предохранительных клапанов с регулировкой – давление в месте подключения источника управления. (2) Максимальное установленное давление предохранительного клапана в системе надкалильника парового котла постоянного тока не должно превышать 1,1 раза рабочего давления надкалильника в месте его установки ; (3) Для нагревателей в реальном времени и наружных разделяющих устройств (для пара и воды) в паровых котлах постоянного тока значение предельного давления предохранительных клапанов составляет 1,1 раза максимальное рабочее давление в месте их установки ; (4) Регулировка или калибровка предохранительного клапана на котле с горячей водой производится при давлении, указанном в таблице 6-4 ; Таблица 6-4. Рабочее давление предохранительных клапанов котлов с горячей водой. Минимальное значение: 1,10 раза рабочее давление, но не менее рабочего давления плюс 0,07 МПа. Максимальное значение: 1,12 раза рабочее давление, но не менее рабочего давления плюс 0,10 МПа. (5) В системах перегретого пара электрических котлов, на трубопроводах, соединяющих два участка такой системы, устанавливаются запорные клапаны. В таком случае рабочее давление предохранительного клапана, расположенного перед этими запорными клапанами, определяется исходя из максимального рабочего давления предохранительного клапана на выходе из системы перегретого пара.
Reply #32018-06-15
Спасибо, но я хотел бы узнать конкретные фактические данные по котлам с разными параметрами. Например, для котла класса 3.82, каково именно постоянное давление в котловом баке?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.