Thread Content
В разделе «Коэффициент сопротивления коллектора» по теме «Методы гидравлических расчетов для котлов с горячей водой» стандарта JB/Z 201-83, касающемся коэффициентов локального сопротивления однофазных жидкостей: 1. «Коэффициент сопротивления коллектора, рассчитываемый на основе скорости потока в входе (коллекторе распределения) и выходе (коллекторе сбора) системы коллекторов», означает: для коллектора распределения коэффициент сопротивления коллектора рассчитывается на основе средней скорости потока в трубах, идущих от него; Для коллектора коэффициент сопротивления рассчитывается на основе средней скорости потока в трубах, входящих в него. Так понимать правильно? 2. Что касается параметра n в формуле, то при подключении труб к одной из сторон или к краю конструкции значение n соответствует количеству труб в системе коллекторов ; При вводе и выводе в центральной части контейнера используется формулировка: n = количество труб / 2, то есть количество труб для ввода или вывода. В этом предложении имеют ли выражения «труба», «введение, вывод (трубы)» значение «труба рабочей поверхности» и «соединительная труба»? Или речь идет только о трубах или соединительных трубах, которые «входят в коллектор» или «выходят из коллектора»? Это действительно беспокоит, прошу вас, помогите разобраться.
Давайте учиться вместе*. Что касается вопроса 2, при собственных расчетах я понимал это как сравнение количества входных и выходных фитингов на коллекторе, и это не связано с тем, подвергается ли он нагреву.
Стандарт JB/Z201-1983 «Методы гидродинамических расчетов для котлов электростанций» утратил силу, заменяющих стандартов нет. Стандарт «Методы гидродинамических расчетов для котлов с горячей водой» имеет номер JBT8659-1997. Книги по другим специальностям (промышленные котлы): издание 1982 года «Гидродинамика котлов и теплообмен внутри котла», издание 1988 года «Гидродинамика котлов и оборудование котла», издание 2009 года «Расчеты гидродинамики котлов».