Лично я считаю, что подкладные ковши передают нагрузку оборудования на фундамент, в то время как слой вторичной герметизации служит лишь для фиксации ковшей и стабилизации поперечных нагрузок; он не выполняет функции поддержки веса оборудования. Так и есть?
Reply #22018-08-09
Основная функция подкладных шин — обеспечить устройству удобную поверхность для монтажа, соответствующую требуемым стандартам, и закрепить его на этой поверхности; Такая чрезмерная жесткость естественным образом обеспечивает возможность передачи нагрузки на устройство ; Перед заливкой каждый набор шайб должен быть закреплен путем точечного сваривания, чтобы предотвратить нарушение горизонтальности из-за их смещения ;
Reply #32018-08-09
Основная функция подкладных железных пластин — уровнение и выравнивание поверхности; вместе с слоем вторичной герметизации они обеспечивают поддержку нагрузок, возникающих при работе оборудования; Второй слой герметизации также выдерживает нагрузку оборудования.
Reply #42018-08-10
Второй слой герметизации не выдерживает нагрузку оборудования
Reply #52018-08-10
При вторичной заливке болты крепления уже затянуты, а подкладки приварены. Поэтому они не способны выдерживать нагрузку оборудования, за исключением случая, когда под действием жидкости происходит деформация основания оборудования; в таком случае слой вторичной заливки сможет выдерживать определенную нагрузку
Reply #62018-08-10
Как правило, не учитывается несущая способность второго слоя герметизации. При расположении подкладок для башенных устройств обязательно проводится расчет их несущей способности, чтобы подкладки и бетонная основа, передающая нагрузку, могли обеспечить безопасность оборудования. Но для вторичной заливки необходимо использовать расширяющийся цемент, чтобы после затвердевания цемента он плотно прилегал к оборудованию.
Reply #72018-08-13
Удобно выравнивать, не требуется много сил

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.