Thread Content
1. Почему у котельного бака два предохранительных клапана имеют разные заданные значения давления срабатывания? 2. Есть ли связь между контрольным давлением в котле и объемом производимого газа? Не уменьшается ли объем выделяемого газа при контролируемом давлении?
Подробности см.: GB150.1, Приложение B3.3.2. Во-вторых, при повышении давления повышается температура кипения воды, и увеличивается количество теплоты, необходимое для испарения одинакового количества воды ; В то же время снижается температура источника тепла, что приводит к уменьшению общего количества поставляемого тепла. Выделение пара от SO снижается. Это как если бы вы повысили давление до уровня насыщенного парового давления воды при максимальной температуре источника тепла — тогда не выделится ни капли пара.
Существуют три ситуации, когда требуются два или более предохранительных клапанов: 1. Из-за ограничений по размерам предохранительного клапана один такой клапан не может соответствовать требованиям условий эксплуатации; 2. Два предохранительных клапана предназначены с учетом различных условий работы, что позволяет избежать значительных колебаний в работе устройства при низком уровне сброса отходов. Кроме того, это обеспечивает возможность использования различных методов обработки отходов в зависимости от условий работы. Два предохранительных клапана с разным давлением работы выполняют разные функции. Регулирующий предохранительный клапан — это тот, у которого низкое давление срабатывания, а рабочий предохранительный клапан — тот, у которого оно немного выше. Контрольный предохранитель срабатывает в первую очередь, выполняя функцию сигнализации; кроме того, он способствует снижению давления в резервуаре. Если давление в резервуаре продолжает расти, тогда срабатывает рабочий предохранитель. Это позволяет с одной стороны сократить потери пара, а с другой — избежать слишком больших колебаний давления в резервуаре. 3. Иногда, чтобы соответствовать требованиям к калибровке предохранительных клапанов, но в то же время не нарушать производственный процесс, можно использовать два предохранительных клапана; при этом один из них должен соответствовать всем условиям эксплуатации, а перед предохранительным клапаном должен быть ручной клапан. Только в последние годы мы узнали о возможности онлайн-проверки предохранительных клапанов. API 520 и ASME устанавливают нормы для заданного давления в нескольких предохранительных клапанах. Согласно спецификациям API, максимальное давление сброса у устройств с несколькими клапанами должно составлять 116% от максимально допустимого рабочего давления резервуара ; Стандарт ASME VIII.1 предусматривает, что в котлах (отходящих котлах или котелях с паровым баком), у которых скорость выработки пара превышает 1800 кг/ч, необходимо использовать двойные клапаны. Максимальное давление, при котором могут работать эти клапаны, не должно превышать 3% от проектного давления резервуара. Для различных условий эксплуатации API2000 предлагает два объяснения наличия двух клапанов на резервуарах с низким и средним давлением: 1) в качестве резерва для обеспечения безопасности; 2) наличие дополнительного клапана, необходимого для обеспечения возможности сброса давления в экстремальных ситуациях (например, при пожаре), что позволяет избежать частого открытия единственного клапана в условиях, не являющихся экстремальными ; Для важного оборудования устанавливаются два клапана одновременно для удобства проведения работ в режиме онлайн; перед каждым клапаном и сзади него также устанавливаются запорные клапаны, причем требуется наличие минимальных механических механизмов безопасности.
Учусь*, сейчас изучаю котлы. У старших коллег есть какие-нибудь материалы? Можете поделиться? Спасибо