Thread Content
Хотел бы узнать: согласно правилам пожарной безопасности в архитектуре, в пункте 5 раздела 4.3.1 указано, что для резервуаров с горючими газами объемом не более 20 м³ нет ограничений на расстояние между ними и зданиями, в которых они используются, с точки зрения требований пожарной безопасности. ” Под объемом здесь имеется в виду общий объем, указанный в таблице 4.3.1, или геометрический объем? Спасибо~!
Должно быть общее объемное содержимое, и как только появится давление, следует соблюдать требования к расстояниям, указанные в таблице.
Если на табличке цистерны указано, что её полный объем составляет 10 м³, а проектное давление — 1,75 МПа, то из-за наличия давления необходимо провести расчеты в соответствии с примечаниями в таблице 4.3.1 и соблюсти требования к расстояниям между объектами для предотвращения возгораний?
Таблица 4.3.1 Примечание: Общий объем резервуара для хранения горючих газов с фиксированным объемом рассчитывается как произведение геометрического объема резервуара (в м³) и расчетного давления хранения (абсолютное давление, 100000 Па). То есть единица давления составляет 100000 Па (здесь номер в степени не может быть отображен, поэтому его приходится указывать таким образом). Согласно вашим словам, общий объем резервуара должен быть равен 10 × 1,75 × 1000000 Па = 175 м³. Это значение превышает 20 м³. Следовательно, необходимо использовать значение, указанное в таблице.