В инструкциях по эксплуатации котлов указано, что котел не должен работать при повышенной температуре и давлении. Но что именно подразумевается под повышенной температурой и давлением? Есть ли четкое определение? Например, сейчас температура в нагревателе котла составляет 263 градуса, а проектная температура — 280 градусов. Так что под превышением температуры понимается её значение выше 263 или 280 градусов? Какова должна быть высокая температура сигнализации для котла?
Не следует превышать рабочую температуру — это максимально допустимая температура; в противном случае это повлияет на выбор рабочей температуры.
Высокая температура сигнализации — это больше или равно рабочей температуре?
Хотя я занимаюсь не котлами, я считаю, что температура сигнализации не должна превышать максимальную рабочую температуру, или же должно быть установлено определенное давление, как у предохранительного клапана. Итак, вы говорите, что профилактика аварий должна осуществляться до их возникновения или после? Если температура слишком высока и это приводит к повреждению оборудования, какая разница будет, будет ли подан сигнал тревоги или нет? Особые случаи требуют особого подхода. В общем, это должны быть устройства управления принадлежностями, устанавливаемые при условии обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.
Температура и давление проектирования являются заданными значениями на этапе проектирования; превышение этих значений сопряжено с большим риском, который может привести к аварии; Температура/давление работы или эксплуатации — это значение в пределах расчетных значений, соответствующее всем требованиям к технологическому процессу и оборудованию. Обычно устанавливаются верхний предел и еще более высокий верхний предел. Значения этих пределов не являются постоянными или заранее заданными, но в любом случае они не должны превышать расчетные значения
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем mchb 16.11.2018 в 16:30. Но если установить максимально допустимую температуру котла на уровень этой рабочей температуры, разве котел не будет постоянно находиться в режиме сигнализации? Есть ли какие-либо стандарты, указывающие, на сколько градусов температура сигнализации должна быть выше рабочей температуры? Или температура завышена до значения, указанного в проекте?
Температура срабатывания находится между рабочей температурой и расчетной температурой. В правилах указано лишь, что температура работы не должна превышать установленных значений, но конкретные значения для сигнализации не указаны; их определяют самостоятельно в процессе эксплуатации. С давлением то же самое. Под перегревом и перенапряжением имеется в виду максимальное рабочее давление (то есть проектное давление)
Так называемая работа при повышенной температуре и давлении на самом деле является внутренним правилом. Предприятия, использующие котлы, обычно определяют максимальную рабочую температуру и максимальное давление пара в зависимости от требований к температуре пара в своих процессах. Эти значения служат внутренними правилами для данного предприятия. У этих ограничений есть два аспекта: во-первых, технология производства продукции компании не позволяет использовать пар при более высокой температуре и давлении, иначе это повлияет на качество производимой продукции; Во-вторых, слишком высокая температура и давление могут повлиять на безопасную работу котла ; Если рассматривать этот вопрос с точки зрения прочности самого котла, то температура и давление не должны превышать номинальные значения для каждой его составляющей. Это основной принцип; обычно установленные производителем пределы всегда находятся ниже этих значений ;