Thread Content
При расчете площади выпуска устройств сброса для предохранительных клапанов и разрывных пластин используется стандарт GB/T 150.1-2011. Давление сброса устройства сброса (абсолютное давление) pf = проектное давление p + предел перегрузки △p. При этом под проектным давлением p следует понимать ли проектное давление резервуара, или же настроенное давление предохранительного клапана/проектное давление разрушения? При расчете площади выпуска устройства сброса SW6 значение проектного давления p определяется как проектное давление резервуара. Однако, когда заданное давление предохранительного клапана/расчетное давление разрыва меньше проектного давления резервуара, в качестве проектного давления p берется значение заданного давления предохранительного клапана/расчетное давление разрыва. В результате расчетная площадь для сброса давления будет больше, чем при использовании проектного давления резервуара; это делает расчет более консервативным. Кроме того, согласно приложению V к регламенту 99-й версии, при расчете пропускной способности предохранительного клапана значение давления сброса предохранительного клапана (абсолютное давление) pd равно 1,1 × установленное давление предохранительного клапана ps + 0,1. Итак, при расчете площади для сброса давления, если заданное давление предохранительного клапана/расчетное давление разрыва меньше проектного давления резервуара, правильно будет использовать проектное давление, равное значению заданного давления предохранительного клапана/расчетного давления разрыва, для расчета этой площади?
Лично я считаю, что давление сброса предохранительного клапана (давление выброса) определяется путем сложения проектного давления резервуара с пределом перегрузки; таким образом уже учитывается запас безопасности. Нет необходимости учитывать при этом значение настройочного давления или проектного давления разрыва.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем AtlantisH 26.11.2018 в 14:06. Как правило, допустимое давление для резервуаров определяется как значение, указанное на предохранительном клапане. В отсутствие особых обстоятельств именно так и определяется допустимое давление. Кроме того, расчетное давление в резервуаре под давлением не должно быть меньше установленного давления предохранительного клапана. Рекомендуем ознакомиться с разделом B.3 «Общие положения» в приложении B к документу 150.1, тогда всё станет ясно. На самом деле этот давление относится к максимальному давлению, которое может возникнуть у входа в предохранительный клапан.
Вы не правы, давление в устройстве сброса определенно не может превышать расчетное давление оборудования. Давление сброса в устройствах сброса обычно составляет 1,1–1,2 раза больше рабочего давления. Какова функция устройства сброса, если давление сброса в нем ниже проектного давления оборудования?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Eastern1979 26.11.2018 в 18:43. Формулы для расчета площади выпуска, приведенные в приложении B стандарта GB/T150.1-2011, в основном совпадают с формулами из API 520. В стандарте API 520 давление выпуска определяется как установленное давление + предел перегрузки + атмосферное давление. Поэтому я считаю, что при расчете площади выпуска устройства сброса SW6 допускается использование проектного давления p, равного проектному давлению резервуара, что является недостаточно консервативным подходом.
B.3.2.3 При наличии нескольких устройств сброса давления, давление срабатывания одного из них не должно превышать проектное давление; давление срабатывания остальных устройств может быть увеличено до 1,05 раза проектного значения. Если взять проектное давление сосуда под давлением, это будет не слишком консервативно.
При проектировании устройств множественного сброса можно добиться улучшений
Поскольку в стандарте GB/T150.1 уже указано, что давление сброса включает в себя проектное давление и предел перегрузки, то значения, используемые в программе SW6, являются корректными; нет необходимости здесь применять более консервативные показатели.