Thread Content
У меня здесь установлен новый газовый паровой котел с номинальным давлением 1,25 МПа. Однако на практике мы используем давление 0,4 МПа; также возможно использование давления 0,6 МПа. Как же следует определить значение давления, на котором будет настроен предохранительный клапан этого котла? При давлении 0,4 МПа? Что делать, если хочется нагреть сильнее?
Необходимо определить это в зависимости от фактических потребностей в использовании: значение должно быть на 1,05–1,15 раза выше фактического рабочего давления, но не превышать расчетное давление.
Функция предохранительного клапана заключается в обеспечении последнего уровня защиты. По моему мнению, оптимальным значением является 1,25 МПа. Что касается защиты котла от чрезмерного давления, то согласно научным исследованиям, оптимальным значением считается 0,6 МПа; при превышении этого значения котел автоматически останавливается.
Рекомендуется использовать значение давления в системе безопасности в качестве параметра настройки предохранителя. Котел отражает лишь способность корпуса выдерживать давление, но не давление в системе подачи газа.
В таблице 6-3 «Правил для котлов» приведены четкие указания: значение рабочего давления предохранительного клапана вашего котла должно составлять 1,04 раза максимальное рабочее давление или 1,06 раза максимальное рабочее давление. Под максимальным рабочим давлением подразумевается давление в том месте, где установлен предохранительный клапан; в случае вашего котла это будет давление в котельном баке. Для расчета достаточно взять значение 0,6 Мпа и умножить его на 1,04 и 1,06.
У всех разные мнения, похоже, этот вопрос очень спорный.
Рекомендуется руководствоваться сертификатом и инструкциями, выданными котельным заводом, а также данными, зарегистрированными в местном учреждении по контролю за котлами. Кроме того, требования к безопасности и технологические требования не противоречат друг другу, их не следует путать. Безопасность — это гарантия, технология регулируема.
Если настраивать устройство с учетом фактического рабочего давления, используемого пользователем, возникает проблема: если я производитель котлов, я не знаю, какое именно давление фактически используется каждым пользователем. А для официальной регистрации котла необходимо предоставить чертежи клапанов и измерительных приборов. Так как же тогда определить значение давления, при котором будет работать предохранительный клапан, указанный на моих чертежах? А на чем следует основываться при покупке предохранительных клапанов для поставки пользователям? Как правило, в чертежах, предоставляемых производителями котлов для утверждения, параметры клапанов и приборов выбираются с учетом номинального рабочего давления. Следовательно, даже если пользователь указывает давление, при котором будет осуществляться эксплуатация котла, производитель может установить для него предохранительные клапаны, соответствующие этому давлению. В таком случае это приведет к несоответствию параметров клапанов с теми, что указаны в заводских чертежах. Не повлияет ли это на окончательную проверку котла?
Согласно таблице 6-3 «Правил котлов», при рабочем давлении, не превышающем 0,8, минимальное значение настройки предохранительного клапана такого котла должно составлять рабочее давление плюс 0,03, а максимальное — рабочее давление плюс 0,05. Это 0,63/0,65.