О гидравлических испытаниях водогрейных котлов

2018-12-13View Original

Thread Content

Для проектирования теплообменника (типа конденсатора с воздушным охлаждением) используется стандарт GBT 16507: пар, проходящий через трубы, имеет высокую температуру; рабочее давление составляет 8,3 МПа, а требуемое давление при проектировании — 8,8 МПа. Температура при проектировании — 380°C℃; Воздух в трубчатом корпусе: давление на входе 4 кПа, температура 160°C. На чертеже указано, что давление при гидравлическом тесте составляет 12,45 МПа. Верно? Разве не нужно учитывать снижение допустимого напряжения при 380°C по сравнению с нормальной температурой?
Reply #22018-12-13
Рабочее давление в 1,5 раза выше — вот так просто и грубо.
Reply #32018-12-14
Разве в таких условиях высокой температуры не возникнут проблемы?
Reply #42018-12-17
Не знаю, чего ты боишься? Допустимое напряжение материала при 380°C, хотя и меньше, чем при комнатной температуре, тем не менее при высоких температурах использование значения, превышающего 8,8 МПа, не допускается. К тому же Ли Чжиго в «Руководстве по применению стандартов расчета прочности котлов (обновленное издание)» говорит: «Гидравлическое испытание является последним процедурным тестом, предназначенным для выявления утечек, вызванных недостатками в процессе производства или дефектами материала. Оно не относится к тестам на проверку прочностных свойств». ”
Reply #52018-12-17
Согласно разделу 9.3 стандарта GB/T16507, давление при гидравлическом тестировании компонентов составляет 1,5 раза максимальное рабочее давление для элементов, находящихся под воздействием тепла; 8,3 * 1,5 = 12,45 МПа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.