Thread Content
Как в заголовке. Номинальное давление в деаэраторе — 20 кПа, фактическое давление — 50 кПа, температура пара в деаэраторе — 105 °C. По моим расчетам, при давлении 50 кПа температура насыщения составляет около 80°C, а 105 — это уже перегрев. Не слишком ли высокое давление в 50 кПа? Это может способствовать вытеснению воды из источника водоснабжения?
В Тари подобное явление называется «напор на башню»: когда открываешь вентиляцию, она же должна вырваться наружу!
Как вы узнали, что при 50 кПа температура составляет 80°C, а при 20 кПа — 105°C? Чем выше давление, тем ниже температура? ! Давление пара слишком высокое; достаточно снизить рабочее давление в деаэраторе до примерно 20 кПа, и всё будет в порядке
Я ещё хочу сказать: если вы не работаете в рабочих условиях, как можно быть уверенным, что эти условия нормальные? Если всё ещё всё в порядке, вам нужно тщательно выяснить, в чём проблема!
Последнее изменение в этом посте было сделано *aoshugenliu 20 декабря 2018 года в 09:05. Под показателями 20 кПа и 50 кПа, вероятно, имеется в виду давление над атмосферным. При определении температуры насыщения необходимо учитывать атмосферное давление в 0,1 МПа; таким образом, при давлении 0,12 МПа температура насыщения воды составляет 105°C, а при давлении 0,15 МПа — 111°C. Следовательно, при фактическом рабочем давлении 0,05 МПа температура воды 105°C на самом деле ещё не достигает насыщенной температуры. По сравнению с проектным давлением 0,02 Мпа это является работой при избыточном давлении.