Для клапанов безопасности в проекте следует использовать европейские стандарты или американские?

2018-12-20View Original

Thread Content

Я ознакомился с чертежами одного отечественного проекта в нашей организации и обнаружил, что для фланцев оборудования и фитингов применяются американские стандарты класса Class, тогда как для предохранительных клапанов — европейские стандарты PN. Не совсем понимаю, почему так спроектировано? Раз уж все соответствуют американским стандартам, почему для вашего стиля бокса нужны отдельные европейские стандарты? Это требование владельца или причина в том, что в отрасли считается, что безопасные клапаны по европейским стандартам лучше покупать? Прошу совета у всех великих мастеров Хайчуань!
Reply #22018-12-20
Поскольку стандарты фитингов соответствуют американскому классу, их обычно закупают в соответствии с этими стандартами. Возможно, из-за проблем с закупками невозможно приобрести продукцию по американским стандартам.
Reply #32018-12-20
Могут ли фланцы по американскому стандарту соединяться с фланцами по европейскому стандарту?
Reply #42018-12-20
Очевидно, что они не соответствуют друг другу — уровни давления совершенно разные.
Reply #52018-12-21
Может быть, это из-за необходимости калибровки предохранительного клапана? ? ? С этими стариками трудно справиться.
Reply #62018-12-21
Если для фланцев оборудования выбираются стандарты США, а для предохранительных клапанов — европейские стандарты, то они определенно не будут соответствовать друг другу.
Reply #72018-12-21
Посмотрим на требования клиента: закупка фланцев по американским и европейским стандартам — это просто
Reply #82018-12-21
Возможно, я не совсем ясно выразился. Дело в том, что для всего оборудования используются фланцы по американским стандартам. Только фланцы оборудования с предохранительными клапанами соответствуют европейским стандартам, причем используются предохранительные клапаны европейского типа. Я имею в виду, почему на фланцах оборудования у предохранительных клапанов также используются американские стандарты? Почему выбираются именно предохранительные клапаны по американским стандартам?
Reply #92018-12-21
Я считаю, что для оборудования с защитными приспособлениями и приборами не нужно слишком строго соблюдать правила; достаточно просто соответствовать стандартам в зависимости от характеристик используемой среды. Это вопрос целостной системы. Как и такие устройства, как перископы, люки и ручные отверстия. Разве есть большая разница между DN500 и DN500(A)? Очевидно, что нет. Если клиент не настаивает категорически, ничего не поделаешь — это тоже в соответствии с требованиями клиента; иногда стандарты уступают его пожеланиям. Конечно, это немного в шутку
Reply #102018-12-22
Поскольку отверстие предохранительного клапана не является технологическим отверстием, используется европейский стандарт для проектирования. Но также следует обратить внимание на то, будет ли среда выбрасываться непосредственно в атмосферу или её необходимо направить через трубопровод в безопасное место для обработки. Также важно узнать, предусмотрены ли для этого трубопровода трубы по британским стандартам и фланцы по американским стандартам.
Reply #112018-12-22
Я думаю, что все же необходимо смотреть на конкретные CLASS и PN, поскольку в стандартах уже предусмотрены соответствующие связи: например, HG20615, CLASS150 соответствует PN20, а CLASS300 — PN50
Reply #122018-12-22
Верно, мне нужно связаться с отделом технологий
Reply #132018-12-24
Я также сталкивался с ситуацией, когда номинальный диаметр явно указан по национальному стандарту DN, но класс давления при этом обозначен как CL — это действительно непонятно.
Reply #142019-01-10
Фланцы других отверстий оборудования должны соответствовать американским стандартам; фланцы на выходах предохранительных клапанов также должны соответствовать американским стандартам. Если же необходимо использовать европейские стандарты для фланцев, это тоже возможно. Однако следует учитывать два момента: во-первых, если предохранительные клапаны соответствуют европейским стандартам, то фланцы на трубах, соединенных с ними, также должны соответствовать европейским стандартам; во-вторых, европейские стандарты делятся на две серии — серию A, так называемую метрическую серию, и серию B. Фланцы на выходах предохранительных клапанов, сами предохранительные клапаны, а также фланцы на процессных трубах должны соответствовать серии B. При соблюдении этих двух условий все будет в порядке.
Reply #152019-01-10
Почему обязательно следует выбирать европейскую серию HG/T20592 (серия B)? Стоит ещё раз подчеркнуть, что все другие фланцы на этом оборудовании соответствуют американским стандартам, причем в рамках американских стандартов существует только британская серия. Поэтому в технологических установках неизбежно используется британская серия труб. Чтобы обеспечить соответствие труб, расположенных после предохранительного клапана, с остальными технологическими трубопроводами установки, необходимо использовать именно фланцы европейской серии (серия B). Если использовать европейскую систему HG/T20592 (серия A), то серия A относится к метрической системе. Для труб метрической системы диаметр DN400 составляет 426 мм, в то время как у труб имперской системы с таким же диаметром он равен 406,4 мм. Это приведет к проблемам. Вы сами создаете себе большие трудности — это действительно плохо с точки зрения собственной совести

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.