Требуется ли защита от молний для вертикальных резервуаров с азотом?

2018-12-22View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем kareale88 22.03.2019 в 08:24. Нужно ли у вертикальных резервуаров для хранения азота устройство для защиты от молний и система заземления? Высота около 16 метров, давление 22 МПа
Reply #22018-12-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем kareale88 22.12.2018 в 08:46. Файл bg3.png. Для сред, которые легко воспламеняются, взрываются или способствуют возгоранию, для соединения фланцев резервуаров часто используют медные пластины или стальные проволоки, чтобы уменьшить сопротивление и избежать накопления статического электричества. Кроме того, следует разделять заземление от молний и заземление от статического электричества; расстояние между проводами для заземления от молний и заземления от статического электричества на станциях по обработке сжиженного газа должно быть более 3 м. Для предотвращения накопления статического электричества в сосудах под давлением и их принадлежностях в нижней части сосудов закрепляются заземляющие пластины, соединенные с землей с помощью проводов; сопротивление этих соединений должно быть не более 10 Ом. Чтобы избежать увеличения сопротивления из-за ржавчины, заземляющие пластины обычно изготавливаются из нержавеющей стали. В «Правилах по предотвращению ущерба от грозовых явлений» указано: те, кто отказывается устанавливать устройства защиты от гроз, могут быть оштрафованы на сумму, не превышающую (B). А. 10 тысяч юаней Б. 30 тысяч юаней В. 50 тысяч юаней Г. 100 тысяч юаней
Reply #32018-12-24
Среда — азот. Если основание оборудования расположено на «высоком месте» или в районе часто бушуют грозы, необходимо подумать о установке молниезащитного столба. В противном случае это не нужно
Reply #42018-12-24
Защита от молний — это не вопрос личного выбора, её необходимо реализовывать в соответствии с требованиями к заземлению от статического электричества. Это должно соответствовать стандарту GB 50160 «Стандарты проектирования пожарной безопасности для нефтехимических предприятий», а также стандарту GB50650 «Стандарты проектирования защиты от молний»
Reply #52019-03-22
Необходимо осуществить заземление для снижения статического электричества, возникающего в результате движения жидкости в резервуаре

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.