Thread Content
Хотел бы спросить у коллег: если среда является безвредной, например воздух или азот, можно ли опустить проверку герметичности для крупных высоконапорных резервуаров после гидравлических испытаний?
Для высоконапорных резервуаров не предусмотрено обязательное проведение теста на герметичность, ведь для проверки герметичности можно использовать и другие методы обнаружения утечек.
Воздух и так не требует испытаний на герметичность; Если находиться в открытом пространстве, азот не нужен, но в закрытом пространстве ситуация неясна. Если требуется провести тест на герметичность, то его следует проводить после гидравлического теста; тест на герметичность нельзя пропустить ; При испытаниях на прочность с использованием газа, после достижения давления, необходимого для проведения испытания на прочность, и подтверждения его соответствия требованиям, давление можно снизить до уровня, необходимого для проверки герметичности, с целью оценки её качества.
Это зависит от того, насколько строги ваши требования к уровню утечек в высоконапорных резервуарах. Если требования строгие, то, конечно, необходимо провести испытание на герметичность
Зачем ждать, пока тест на прочность пройдет успешно, прежде чем снизить давление до уровня, необходимого для теста на герметичность? В процессе теста на герметичность давление и так должно быть снижено до проектного значения, после чего оно поддерживается в течение достаточного времени. Следовательно, как при тесте под давлением жидкости, так и при тесте под давлением газа, в процессе испытаний одновременно проверяется и герметичность. Если уже проведено испытание на герметичность под давлением, то проводить ещё одно испытание с использованием того же газа бессмысленно. Согласно стандартам, должно быть указано в проектных чертежах, требуется ли после проведения испытания на герметичность проводить дополнительное испытание на утечку для данного резервуара.
Для сосудов под давлением, в которых хранятся вещества с чрезвычайно высокой или высокой токсичностью, или для которых по принципам проектирования не допускается наличие даже незначительных утечек, необходимо проводить испытания на утечки. Следовательно, это зависит от требований проектирования
При высоких требованиях к уровню утечек все сосуды под давлением должны проходить проверку на герметичность, и это касается не только сосудов высокого давления.
Есть ли какие-либо стандарты, регулирующие методы определения коэффициента утечки?
Есть ли какие-либо стандарты для определения коэффициента утечки?
Есть ли какие-либо стандарты для определения коэффициента утечки?
При крайне высоких требованиях, когда допускается только полный отсутствие утечек, тест на утечки проводится. Но в случае с воздухом или азотом допускается наличие незначительных утечек, так что, думаю, тестировать необязательно
Эксперимент на герметичность — это отдельная процедура. Если эксперимент под давлением пройден успешно, эксперимент на герметичность проводить не обязательно. Гидравлические испытания — это испытания на прочность и целостность, а испытания герметичности — это испытания на непроницаемость.
Испытание на герметичность при высоком давлении слишком опасно. Если вы решите его провести, держитесь подальше и обязательно найдите укрытие
Если в конструкции не запрещены незначительные утечки, я думаю, что это возможно