HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Каковы категории наполнителей и какова их функция?

2019-01-10View Original

Thread Content

Хотел бы узнать, в чём заключаются различия между разными типами наполнителей. Например, есть ли большая разница между наполнителями для охлаждающих башен и волнистыми наполнителями, используемыми в колоннах для дистилляции? Можно ли их использовать друг вместо друга?
Reply #22019-01-10
Наполнители для охлаждающих башен обычно изготавливаются из пластика, а в ректификационных колоннах используются волнистые наполнители из нержавеющей стали; кроме того, у них сильно различается площадь поверхности, поэтому их нельзя использовать друг вместо друга.
Reply #32019-01-10
Тогда, если я использую наполнитель из ректификационной колонны в охлаждающей башне, будет ли эффективность выше?
Reply #42019-01-10
Всё не обязательно будет хорошо. Поток в охлаждающей башне велик, а у волнистого наполнителя в колонне для дистилляции показатель пористости значительно ниже; это приводит к явлению перелива жидкости в колонне.
Reply #52019-01-10
Спасибо за ответ. Хотел бы ещё раз задать вопрос: сейчас я создаю устройство для увлажнения воздуха, при этом температура воды достигает восьмидесяти–девяноста градусов, а температуру воздуха необходимо поднять до шестидесяти–семидесяти градусов. Процесс нагрева похож на процесс в охлаждающих башнях, но требования к передаче тепла и массы здесь выше, чем в охлаждающих башнях. По-моему, обычные наполнители для охлаждающих башен не соответствуют этим требованиям. Можно ли использовать наполнители, используемые в процессах дистилляции, которые имеют большую площадь поверхности и лучшие характеристики? Возможно ли это?
Reply #62019-01-10
Вы можете посмотреть данные на существующей водоохлаждающей башне — температуру воды, поступающей в неё, и температуру пара над ней, чтобы выяснить, существует ли такая возможность. Из воды при температуре 80–90 градусов должен образовываться пар (влажный воздух) при температуре 60–70 градусов; для снижения давления и процесса испарения используются вентиляторы, расположенные наверху
Reply #72019-01-11
Во-первых, наполнители нельзя заменять произвольно. Во-вторых, разница велика. Различные материалы и формы напрямую влияют на свойства наполнителя, а также на условия его использования (характеристики среды, состояние и т. д.). Этот вопрос нельзя объяснить одной-двумя фразами; рекомендуется обратиться к специализированным книгам — это будет более надежно.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.