Thread Content
Необходимо ли, при установке лестничных площадок на резервуары, которые уже несколько лет находятся в эксплуатации, и у которых отсутствуют предварительно сваренные подкладки, согласовывать такие изменения с первоначальной проектной и производственной организацией?
Можно ознакомиться с пунктом 5.2 стандарта TSG 21-2016 «Правила технического надзора за безопасностью стационарных сосудов под давлением» — «Реконструкция и капитальный ремонт». По-видимому, для установки лестничных платформ не требуется согласия первоначального проектанта. Конечно, было бы лучше вообще не добавлять подкладки на контейнер и не создавать подвесную платформу.
Я тоже это посмотрел. В конце концов, приходится сваривать подкладки на оборудовании клиента. Если они не крепятся непосредственно к оборудованию, то, по логике, это уже работа по конструкции. Завтра приду и спрошу у опытных учителей.
Можно ли сваривать подкладки на таких элементах оборудования, как цилиндрические корпуса под давлением? Какой тип устройства? Есть ли склонность к тепловым трещинам? Необходимо выяснить, требуется ли термообработка, прежде чем сваривать подкладку. Какие сертификаты нужны у сварщика? Разберитесь сначала, а потом решите, что делать
По логике вещей следует попросить первоначальную проектную организацию рассчитать прочность конструкции, поскольку установка на оборудование платформенных лестниц увеличивает нагрузку при техническом обслуживании — это нагрузка, которая не учитывалась при первоначальном расчете прочности. Необходимо также узнать у оригинального проектировщика, разрешено ли на оборудовании проведение процедуры укоренения, а также каковы требования к сварным подкладкам.
Оборудование для термообработки добавлять нельзя; оборудование, не предназначенное для термообработки, можно добавить, если вертикальная и эксцентрическая нагрузки не слишком велики. В противном случае необходимо произвести расчет.
Это горизонтальный резервуар с давлением 0,4 МПа; также нет требований к термообработке. Мой наставник сказал, что не нужно обращаться к оригинальному проектировщику — достаточно просто самостоятельно все рассчитать. Благодарю всех за советы: handshake.
Для модификации необходимо проконсультироваться с первоначальной организацией, разработавшей проект и осуществившей производство; это может потребовать проведения термообработки и устранения локальных напряжений.
Платформа лестницы, используемая для проверки нормальной работы, не требует учета проблем, связанных с локальными напряжениями, поскольку она определенно выдержит нагрузку
Войдите тихо, стрелять не нужно.
Добавление площадки на лестнице не создает серьезных проблем с нагрузками на конструкцию; достаточно провести простую оценку. Ключевым моментом является оценка материала контейнера, термообработки, среды и так далее для определения возможности проведения сварки подкладочных пластин.
Сейчас в области безопасности соблюдается принцип пожизненной ответственности: при возникновении проблем с безопасностью привлекаются к ответственности соответствующие лица. Если проект не был разработан специализированным подразделением, это создает множество проблем.
Строго согласно стандартам необходимо внести изменения в проектную организацию. Если речь не идет о термообработке, можно просто внести изменения самостоятельно
Решение должно приниматься исходя из того, влияет ли это на способность оборудования выдерживать давление. Теоретически, при сварке непосредственно на корпусе оборудования всегда возникает определенное напряжение, что влияет на его способность выдерживать давление. Но при проектировании обязательно оставляется запас. В принципе следует обратиться к оригинальной проектной организации для повторной проверки, только соответствующие процедуры довольно сложные ; Ваш наставник сказал, что проверит ситуацию, потому что, по его опыту, проблем не должно быть. Однако это незаконно, так как у вас нет соответствующих квалификаций (квалификации оригинальной проектной организации или проектной организации с эквивалентной квалификацией). Самостоятельные изменения можно считать способом избежания проблем — это относится к категории «если народ не жалуется, власти не расследуют».
Более надежный подход заключается в следующем: во-первых, необходимо сообщить о добавляемой платформе, ее размерах и материале оригинальной проектной организации или проектной организации, обладающей соответствующими квалификациями. Эта организация должна рассчитать дополнительную нагрузку, возникающую из-за установки платформы. Хотя мы знаем, что такой расчет будет успешным, на самом деле он довольно сложен, поскольку необходимо учитывать различные комбинации нагрузок. Поэтому с каждой дополнительной нагрузкой увеличивается количество возможных комбинаций; Во-вторых, хотя такая «модификация» и не относится к категории модификаций, предусмотренных стандартом TSG21, тем не менее она подразумевает сварку на деталях, находящихся под давлением. Согласно правилам, такие сварные соединения находятся в рамках контроля; для их создания необходимо использовать соответствующие методы сварки, а также привлекать к работе квалифицированных сварщиков. Как же может компания, не имеющая соответствующих квалификаций, иметь у себя квалифицированных сварщиков? Поэтому сварочные работы должны выполняться организациями, обладающими соответствующей квалификацией, при этом необходимо вести соответствующую документацию и проводить контроль.
Добавление подкладок на платформу изменяет состояние нагрузки на стенку цилиндра. Если размеры не слишком велики, рекомендуется использовать опоры в качестве точек крепления и создать подвесную конструкцию
Необходимо, так как это приводит к увеличению локальных напряжений и дополнительных нагрузок
Всё равно необходимо провести проверку прочности у оригинального проектировщика и получить подтверждение о внесении изменений. Если речь не идет об оборудовании для термообработки, то расчет нагрузок обычно проходит без проблем. Лучше поступать осторожно и аккуратно. Любое заявление от соответствующего подразделения считается признаком незаконной модификации. Помню, несколько лет назад одна компания самовольно изменила конструкцию технологической трубопроводной линии; в результате была немедленно прекращена её работа, а компания оштрафована.
Резервуары под давлением, находящиеся в эксплуатации несколько лет, могут иметь проблемы с локальной коррозией; перед тем как устанавливать на них платформу, необходимо провести проверку и расчеты.
Следует проконсультироваться с первоначальной проектной организацией, поскольку возможность установки оборудования зависит от его технических требований, а также от того, соответствуют ли местные напряжения в данном месте установки определенным нормам. Об этом, безусловно, лучше всего знает именно первоначальная проектная организация