Thread Content
Вчера при осмотре на месте старый мастер, указав на контактный провод против статики на фланце трубопровода с сжатым воздухом, спросил меня: нужен ли этот контактный провод против статики? Я сразу остолбенел: раз уж я уже подключился, зачем он тогда не нужен? Старый мастер сказал: здесь это не нужно. Знаете почему? Я сомневаюсь и спрашиваю: потому что в трубе воздух? Старый мастер сказал: у этого фланца 8 болтов, больше четырех ставить не нужно. А? Есть ли ещё такое утверждение? Просим участников форума активно обсудить, в каком стандарте приводится такое утверждение? Кроме того, бывают ли ещё ситуации, когда не требуется устанавливать антистатические соединители?
Более 4 болтов не нужны, почему? Тот же вопрос!
Стандарт проектирования систем заземления в нефтехимической промышленности SH3097–2000. 4.3.3 Когда металлические фланцы закрепляются с помощью металлических болтов или зажимов, как правило, нет необходимости устанавливать дополнительные провода для создания электрического контакта. Однако необходимо обеспечить наличие хорошего электрического контакта между по меньшей мере двумя болтами или зажимами. Стандарты безопасности при молниевых ударамах для нефти и нефтеперерабатывающих объектов GB 15599-2009 4.7 Трубопроводы 4.7.1 Трубопроводы для транспортировки нефти могут служить собственными разрядниками. Показатель переходного сопротивления в местах соединения, таких как изгибы трубопровода, клапаны, металлические фланцы, должен быть выше 0,03 ома. В этих местах необходимо использовать металлические провода для замыкания контактов; кроме того, контакты должны быть закреплены с помощью специальных клемм. Для металлических фланцев, соединенных не менее чем 5 болтами, в условиях отсутствия коррозии прокладка между ними может отсутствовать, однако должна существовать электрическая связь.
При использовании более четырех болтов, а также металлических прокладок, электростатическое соединение не требуется
Чушь собачья, болты не выполняют функции статического разрядника. Для предотвращения воспламенения и взрыва две фланцевые поверхности соединяют между собой медными проводами.
Фланец с 8 болтами не требует использования электростатического моста, поскольку сопротивление достаточно низкое
Если количество болтов превышает 4, подключение мостиком не требуется
Никто не ответил вам, я спрошу ещё раз за вас