Какова функция слабой крыши резервуара?
Резервуары с слабой верхней конструкцией предназначены для того, чтобы в случае взрыва горючих или взрывоопасных жидкостей, находящихся внутри, верхняя часть резервуара разрушалась раньше, чем стенки резервуара. Благодаря этому давление взрыва и горючая жидкость могут вытекать вверх, а большая часть негорючей жидкости остается внутри резервуара. Таким образом, резервуар не разрушается полностью, а горючая жидкость не распространяется по окружающей территории, что снижает масштабы катастрофы. Цель состоит в контроле над катастрофами и сокращении ущерба. Это в основном проявляется в месте соединения верхней части резервуара с его стенками, где используется слабое соединение, что обычно не влияет на ежедневную работу резервуара.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем fzujunru 19.03.2019 в 08:41. При соединении верхней части резервуара с его стенками (с использованием уголков для закрытия краев) необходимо соблюдать требования к прочности соединения при действии внутреннего давления. С точки зрения безопасности наилучшим вариантом является использование слабоэкспонированной верхней части резервуара, однако это трудно реализовать – требования к такой конструкции слишком строги. В стандарте GB50341 указано, что соединение с слабоэкспонированной верхней частью обычно невозможно. В таких случаях на верхней части резервуара необходимо установить аварийный выпускной клапан
Крыша резервуара и его стенки соединены с помощью слабых соединительных элементов, что обеспечивает безопасное сбросное функционирование в случае аварий. Крыша резервуара и его стенки соединены с помощью слабых соединительных элементов, что обеспечивает безопасное сбросное функционирование в случае аварий. При определении условий слабой фиксации согласно API 650 используются следующие основные предположения: сила, возникающая под действием внутреннего давления, способна поднять дно резервуара из критического состояния; когда прочность материала упорных кольцевых конструкций достигает значения 220 МПа, теоретически может произойти пластическая дестабилизация в местах слабой фиксации, что позволяет эффективно снизить давление и тем самым защитить корпус резервуара. Когда фактическая прочность на сжатие материала кольца не равна 220 МПа, возникает небольшая погрешность. Условия для структур с слабыми соединениями разработаны в соответствии с требованиями API 650. В стандарте GB50341-2014 для резервуаров указаны лишь условия, которым должна соответствовать конструкция с ослабленной верхней частью, но не предусмотрено обязательное использование такой конструкции. То, будет ли резервуар иметь конструкцию с слабым верхним соединением, должен определить владелец или другие нормы безопасности. В стандарте GB50074 не указаны четкие требования ; В пункте 6.2.20 стандарта GB50160 указано, что для соединения верхней плиты резервуара с фиксированным верхом при нормальном давлении следует использовать конструкцию с ослабленным верхним элементом. Пункт 6.2.20 стандарта GB50160 соответствует пункту 6.1.5 стандарта SH3046. Функция экстренной сброса при ослабленном верхнем элементе действует только в условиях пожара снаружи резервуара и не распространяется на такие ситуации, как взрыв внутри резервуара, химические реакции, чрезмерное наполнение, приводящее к разрушению верхней части резервуара.
Честно говоря, за столько лет работы над проектированием резервуаров я ни разу не использовал систему слабого давления