Хотел бы задать вопрос по вопросам стандартизации. В «Стандарте на проектирование промышленных предприятий нефтехимической отрасли с учетом требований пожарной безопасности» (GB50160-2008) в пункте 9.3.3 указано, что для трубопроводов, переносящих горючие газы, сжиженные углеводороды, горючие жидкости и горючие твердые вещества, необходимо обеспечить систему заземления от статического электричества в следующих местах: 3) у насосов, а также у входных фильтров и буферов насосов. Прошу у всех совета: 1. Под постоянным фильтром на входе насоса, упомянутым здесь, имеется в виду фильтр насоса с трубчатым принципом работы, о котором шла речь ранее? Или речь идет о фильтрах для всех насосов, включая насосы с трубчатым приводом? 2. Являются ли устройства для заземления от электростатики соединителями типа фланец или отдельными элементами заземления?
Все насосы должны быть отдельно заземлены; горючие вещества при прохождении через фильтры могут создавать статический электрический заряд
Но ни один из проектных институтов при проектировании не предусмотрел отдельную заземлю!
Да, в принципе, в проекте этого нет, но существуют правила в области нефтехимии, и эксперты при проверке предприятий тоже поднимают этот вопрос.
Здравствуйте! Какой именно нормативный документ по нефтехимии вы имеете в виду? Проблема с отдельным подключением к земле также была поднята во время внешней проверки, но их основанием был именно этот 50160, да? !
Это и есть правила для нефтехимической промышленности; кстати, теперь вышло издание 2018 года
В правилах проектирования электростатического заземления в нефтехимической промышленности, кажется, также упоминается вопрос о необходимости установки электростатического заземления на фильтрах
Лично я считаю, что это касается всех насосов. Заземление означает отдельное подключение к заземляющей магистрали. . . . Переключение по сути является мерой против статического электричества. Раз уж речь зашла о заземлении, следует иметь в виду первый вариант.
Фильтры обычно располагаются в входных трубопроводах, как же следует подключать заземление в этой зоне?