Автоматическое закрытие клапана подачи при перегрузке резервуара под давлением: может ли предохранительный клапан снизить требования к объему сброса?

2019-04-04View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем oceanlike 8 апреля 2019 года в 08:59. Согласно стандарту GB150, для резервуара с массовым расходом воздуха 400 кг/ч необходимо использовать предохранительный клапан с таким же расходом — 400 кг/ч. Однако на данном оборудовании установлен предохранительный клапан с расходом всего около 100 кг/ч, а также клапан для подачи материала с классом SIL. Разрешают ли европейские стандарты снизить расход воздуха через предохранительный клапан резервуара при автоматическом отключении клапана подачи материала из-за перегрузки? Пожалуйста, дайте совет
Reply #22019-04-04
Кроме того, к клапану подачи соединяется датчик давления с классом SIL, который через провода связан с клапаном; при превышении давления датчик активируется, и клапан автоматически закрывается
Reply #32019-04-05
Сначала следует сбросить давление с помощью предохранительного клапана, а затем закрыть автоматический запорный клапан
Reply #42019-04-05
Этот подход верен: сначала нужно прекратить подачу материала. В то же время срабатывает предохранительный клапан; что касается объема расхода через него, то стандарты за рубежом могут отличаться от внутренних, поэтому решение принимается на основании требований проектного института.
Reply #52019-04-08
Спасибо за помощь. Но есть опасения, что Специальная инспекция не одобрит такой способ обработки, ведь он отличается от национальных стандартов.
Reply #62019-04-09
Вдохновленный адресом https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1680101&page=1#pid22287436, возможно, поскольку «источник давления находится снаружи резервуара под давлением и может быть надежно контролируем», датчики давления и клапаны отключения используются в качестве надежных устройств управления, поэтому допустимый объем утечки может быть очень малым.
Reply #72019-04-25
Нужно учитывать уровень риска утечки в вашем средстве; для этого следует использовать комбинированную оценку по методам Hazop и LOPA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.