Причины ненормального срабатывания предохранительного клапана на резервуаре с диэтиленгликолем

2019-04-12View Original

Thread Content

Причины ненормального срабатывания предохранительного клапана на резервуаре с диэтиленгликолем
Reply #22019-04-13
Причин много: настройки давления и температуры, время использования, необходимо учитывать конкретные обстоятельства.
Reply #32019-04-14
Максимальное рабочее давление — 0,8 МПа; давление срабатывания предохранительного клапана — 1,0 МПа. Клапан соединен последовательно с предохранительным клапаном. Его только что заменили, и уже через несколько дней он снова сработал, хотя давление еще не достигло критического уровня. Это клапан обратной арки
Reply #42019-04-15
Последнее изменение в этом посте было сделано yechao25038 15.04.2019 в 10:59. Соответствует ли температура разработки осколков установленным требованиям? Посмотрите этикетку на предохранительной пластине, как они соединены последовательно — предохранительная пластина и предохранительный клапан. Расскажите также параметры оборудования: lol
Reply #52019-04-15
При проектировании предохранительных пластин слишком низкая температура взрыва, или при монтаже не используется гайковерт в соответствии с требованиями — первый вариант более вероятен.
Reply #62019-04-16
Расчетное давление в резервуаре — 1,0 МПа, температура — 25 градусов. Нормативное давление предохранительного клапана — 1,0 мПа, температура — 25 градусов; нормальная работа при температуре от 15 до 20 градусов
Reply #72019-04-16
Если параметры предохранительной мембраны выбраны правильно, необходимо выяснить, не оказывает ли среда, находящаяся с обеих сторон мембраны, коррозионного воздействия на её материал. Кроме того, если мембрана имеет обратную дуговидную форму, её нельзя использовать в условиях полностью жидкой среды. Если возможно, пожалуйста, пришлите изображение предохранительной мембраны
Reply #82019-04-16
Можно добавить изображение? Если такая ситуация возникает дважды подряд с датчиками взрыва, очевидно, что вероятность проблем с качеством этих датчиков становится крайне малой. Вместо того чтобы описывать всё словами, лучше просто сделать несколько фотографий, чтобы все могли их увидеть и вместе проанализировать ситуацию! ! ! !
Reply #92019-10-06
Какова концентрация диенила? Если в продукте присутствует диенил, он очень легко полимеризуется при контакте с кислородом. Необходимо проверить, нет ли кристаллов полимера диенила в месте открытия предохранительного клапана.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.