HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Каковым должен быть коэффициент ослабления сварки тонких труб, подвергаемых внутреннему давлению?

2019-04-19View Original

Thread Content

Для тонких труб, таких как трубы водяных щитов, подвергаемые внутреннему давлению, и трубы энергосберегающих устройств, при расчете с использованием стандарта 16508 (стр. 60) коэффициент ослабления сварки не определяется с помощью методов УТ и РТ; также не применяются методы магнитопорошкового и флюоресцентного контроля. Значение коэффициента ослабления сварки выбирается следующим образом (стр. 16508): для полностью проникнутой сварки без каких-либо дефектов значение составляет 1, а для частично проникнутой сварки — 0,85; Полное бездефектное сваривание с одной стороны — 0,9, частичное бездефектное — 0,8. Как это выбрать? В чем причина выбора варианта 1 в некоторых расчётных документах, если в правилах для котлов не указано, какие методы контроля использовать?
Reply #22019-04-19
GB/T16508,P145,,146
Reply #32019-04-19
Я не сформулировал это четко: речь не идет о соединительных элементах, а о сварных швах в форме буквы T между стенками трубы и котловой коробки. Не соответствует стандартам кастрюль класса A
Reply #42019-04-19
Для T-образных угловых сварных швов в сосудах под давлением понятие коэффициента сварного соединения не существует; единственное, на что следует обратить внимание, — это ужесточение требований к контролю, таких как ПТ, зачистка поверхности конструкции и т. д
Reply #52019-04-19
Строго согласно формуле 16508, максимальное допустимое рабочее давление для прямых труб составляет = 2ψ/(Kd-δ), где ψ — это коэффициент сварного соединения
Reply #62019-04-19
①Во-первых, при конструкции котла в виде сочетания корпуса котла и трубопроводов, проектирование и расчет элементов, представляющих собой трубопроводы, осуществляются в соответствии с стандартом 16507; ②Во-вторых, при расчете прочности самих труб водяного охлаждения не требуется учитывать угловые сварные соединения между трубами и котлом. На практике трубы водяного охлаждения обычно изготавливаются в виде целых стержней, поэтому коэффициент должен быть равен 1 ;
Reply #72019-04-19
Как минимум, вы должны выбрать коэффициент соединения — ведь речь же идет о соединении элементов...
Reply #82019-04-20
Коэффициент сварного соединения относится исключительно к соединениям типа «сплетение»; для соединений типа T такого понятия не существует.
Reply #92019-04-20
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wanlirn 20.04.2019 в 09:45. По мнению автора сообщения с 6-го этажа, всё верно: при сварке труб с использованием трубы типа YB4102 также берется труба номер 1; качество такой сварки определяется стандартами, применяемыми к трубам. Что касается коэффициента сварного соединения при проверке стандартов на максимальное рабочее давление, то я считаю, что он нужен лишь для полноты стандарта. Для труб теплообменника также можно использовать сварные трубы, причем не требуется проведения контроля на наличие дефектов. Не существует ни специальных формул для расчетов и проверок; есть только критерии для оценки внешнего давления
Reply #102019-04-21
Великий бог, восхищаюсь до глубины души.
Reply #112019-04-21
Конденсатор: как определить значения для соединения выступающих частей изгибов и прямых труб? Это и есть процесс соединения.
Reply #122019-04-21
①Энергосберегающие устройства (котлы для экономии угля), предназначенные для промышленных котлов на биомассе, обычно изготавливаются с использованием стандартных компонентов по стандарту JBT2192, поэтому расчеты прочности не проводятся; ②Энергосберегающие устройства, предназначенные для промышленных котлов типа корпусных котлов (котлов с горячей водой), обычно изготавливаются из тонких стальных труб (например, диаметром Φ25); коэффициенты коррекции берутся из таблицы 3 в разделе, посвященном проектированию ; ③Конденсаторы, предназначенные для промышленных котлов с корпусом в виде котла (паровые котлы), работают при атмосферном давлении; их не нужно учитывать при расчетах.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.