Какие стандарты соблюдаются при проектировании резервуаров под атмосферным давлением, и как определяется проектное давление? Требуется ли проводить неразрушающий контроль сварных швов?
Можно ориентироваться на стандарт NBT 47003.1-2009 «Стальные сварные резервуары при атмосферном давлении». Если рабочее давление равно атмосферному, то проектное давление обычно также устанавливается на уровне атмосферного давления; Требования к детекции дефектов также могут соответствовать предыдущим стандартам. Если высота среды представляет крайнюю опасность и превышает параметры, указанные в стандарте NBT 47003.1-2009, то используется проектное давление в размере 0,1 МПа; проектирование выполняется в соответствии со стандартом GB/T150
Согласен с вариантом на втором этаже; кроме того, необходимо учесть возможные деформации при транспортировке, а также минимальную толщину, обеспечивающую прочность и стабильность при наличии отрицательного давления и т. д.
Пожалуйста, ознакомьтесь с NBT 47003.1-2009 — стальные сварные резервуары при атмосферном давлении
Расчетное давление: обычно указываем 0,02 МПа
wanlirn: Давление проектирования установлено в 0,02 МПа. Разве это соответствует принципам проектирования резервуаров под внешнее давление?
Давление над давлением атмосферы: 0,02. Как это может быть внешним давлением?
Это значение — это просто значение для удобства расчетов? Почему не 0,03?
Это давление в 0,02 является максимальным значением для контейнеров, работающих при атмосферном давлении. Поэтому наша компания устанавливает минимальное допустимое давление для таких контейнеров в размере 0,02; В любом случае, если это превышает норму, то применяется стандарт GB150
Спасибо всем за советы, огромное спасибо! Особая благодарность yechao25038 — объяснил всё очень четко, это было очень полезно.
Прошу совета: для номера 47003.1 требуется цилиндрический резервуар, давление проектирования которого должно быть выше -0,02 МПа и ниже 0,1 МПа. На каких требованиях было установлено значение 0,02 у вашей компании?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wanlirn 26.11.2021 в 15:39. Речь идет преимущественно о горизонтальных резервуарах. При использовании программы SW6 для расчетов необходимо указать значение допустимого давления; в противном случае программа сама выполнит расчеты
Эта причина кажется довольно натянутой, не так ли? Если нужно ввести число, почему бы не 0,03 или 0,04? Просьба, дайте совет, мастер. Я долго не мог понять, какой значением давления следует пользоваться для резервуаров, в которых давление ниже 0,1 MPag и близко к атмосферному. В стандартах тоже не указано четкое значение. Можно ли при использовании SW6 всегда применять значение 0,1 MPag?