Нужно ли установлять предохранительный клапан у основания клапана?

2019-06-25View Original

Thread Content

Прошу совета: нужно ли установлять клапан безопасности на трубопроводах или оборудовании в виде корневого клапана?
Reply #22019-06-25
Можно, но следите за снятием печати... Теоретически без клапанов лучше... На практике наличие клапанов удобно (это удобство в крайних случаях может быть вредным)
Reply #32019-06-25
Установка клапана у корня трубы удобна, так как при ежегодной проверке предохранительного клапана не требуется останавливать оборудование. При установке корневого клапана следите за тем, чтобы его диаметр не был меньше диаметра выпускной трубы предохранительного клапана.
Reply #42019-06-25
Должны соблюдаться требования пункта 9.1.3(4) стандарта TSG21-2016
Reply #52019-06-25
Согласно стандартам, у предохранительных клапанов обычно не рекомендуется устанавливать клапаны у основания. Однако их можно установить для удобства замены, при этом необходимо обеспечить, чтобы они находились в состоянии постоянного открытия во время эксплуатации
Reply #62019-06-25
Можно добавить; проверка предохранительного клапана будет проходить легко, но необходимо обеспечить постоянное открытие свинцовой пломбы.
Reply #72019-06-26
Согласно положению 10.2.10 «Стандарта проектирования металлических трубопроводов в нефтехимической промышленности», когда на трубопроводах, ведущих к входу и выходу из предохранительного клапана, устанавливаются запорные клапаны, они должны быть запечатаны свинцовой пломбой или заблокированы; Когда запорный клапан является заслоночным, шток клапана должен быть установлен горизонтально. Когда у предохранительного клапана имеется обходной клапан, шток клапана должен быть запечатан свинцом или заблокирован. Согласно этому положению, можно установить клапан у основания, но его необходимо запечатать свинцовой пломбой или заблокировать.
Reply #82019-06-26
Можно установить, но для этого необходимо вскрыть пломбу, а также иметь письменное заключение от отдела безопасности организации-эксплуатанта. Нельзя просто так добавлять.
Reply #92019-06-26
Получено, спасибо всем. Только что увидел в стандарте химической промышленности HG/T20584, что на оборудовании не допускается установка клапанов безопасности типа «корневой клапан»
Reply #102019-07-17
Не нужно быть слишком догматичными: если правила не запрещают это полностью, достаточно просто ввести меры контроля.
Reply #112019-07-17
TSG21-2016 9.1.3 (4) Установка запорного клапана между устройством сброса избыточного давления и сосудом под давлением допускается только с разрешения ответственного за безопасность в организации, использующей сосуд под давлением, и при наличии надежных мер предотвращения рисков. Во время нормальной эксплуатации сосуда под давлением запорный клапан должен находиться в полностью открытом состоянии (с использованием печати или замка). Конструкция и размеры запорного клапана не должны мешать безопасному сбросу давления через устройство сброса избыточного давления. Ответственный за безопасное управление: TSG08-2017 2.42.4 Руководители и работники 2.4.1 Основной ответственный Основным ответственным является фактический высший руководитель организации, использующей специальное оборудование; он несет полную ответственность за безопасность и энергоэффективность такого оборудования в своей организации. 2.4.2 Сотрудники, ответственные за безопасность 2.4.2.1 Руководитель по вопросам безопасности Учреждения, использующие специальное оборудование, должны иметь руководителя, ответственного за вопросы безопасности. Руководитель по безопасному использованию специального оборудования – это сотрудник высшего руководства организации, ответственный за обеспечение безопасности использования специального оборудования в данной организации. Руководитель подразделения по управлению безопасностью в организации, которая соблюдает требования настоящих правил, должен иметь соответствующую квалификационную сертификат на право работы с оборудованием, представляющим особую опасность. (Сертификат А)
Reply #122019-07-17
На предохранительном клапане не следует устанавливать корневой клапан; если он всё же устанавливается, его необходимо держать в полностью открытом состоянии и закрепить свинцовой печатью.
Reply #132019-07-17
Можно, но в обычных условиях основная линия должна быть запечатана свинцом, а вспомогательная — закрыта свинцом
Reply #142019-12-03
У котла котельная башня категорически не допускает установку корневого клапана.
Reply #152022-02-12
Согласно национальным стандартам, установка корневого клапана допускается, а согласно европейским стандартам — нет

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.