Объем аккумулятора

2019-07-29View Original

Thread Content

В системе смазки агрегатов по разделению воздуха компании ранее происходило резкое падение давления масла при переключении настольных насосов: когда основной насос останавливался, а запасной — включался, давление масла падало ниже установленного значения, из-за чего неоднократно происходило аварийное отключение агрегатов. Конкретные параметры следующие: 1. Нормальное рабочее давление на точке измерения отказа агрегата: PI960: 303 кПа ; 2. Давление аварийной остановки на точке измерения аварийной остановки агрегата ; PI960: 150 кПа ; 3. Время сигнализации о давлении: 8 секунд ; 4. Количество смазки: 2002 л ; 5. Пожалуйста, уважаемые специалисты, рассчитайте, какого объема должен быть аккумулятор
Reply #22019-07-30
Для большого брата единицы расхода: л/мин, л/с, куб. м/ч
Reply #32019-07-30
Рекомендуется выложить небольшую схему для удобства обсуждения. Проблема не в настройке накопителя энергии; ключевая проблема заключается в утечках в вашей системе из-за обратных клапанов, а также в проблемах с регулировкой давления у двух насосов. Чтобы избежать падения давления из-за проникновения воздуха вследствие утечек в клапанах, можно использовать соединительные трубы для подачи масла, расположенные перекрестно между двумя насосами. Это может решить ваши текущие проблемы.
Reply #42019-07-30
Учитель, что означает «установка двух насосов перекрестно с соединительными трубами для долива масла»?
Reply #52019-07-30
Не учитель, а просто старик. Лучше отправить схему процесса, чтобы я мог дать вам более точные рекомендации. Ваш вопрос, вероятно, касается заправочной станции оборудования. Или лучше снять видео о заправке, чтобы можно было обсудить.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.