Почему в холодильных установках в качестве жидкости для охлаждения не используется просто вода?

2019-07-31View Original

Thread Content

Сегодня разговаривал с поставщиком хладагентов на заводе о том, можно ли заменить хладагент водой. Минимальная температура зимой в этом регионе составляет примерно -5°C. Защитники данного подхода утверждают, что использование воды напрямую является более экономичным и экологичным решением; обычно температура охлажденной воды контролируется на уровне выше 5°C, поэтому не возникает никаких проблем. На линиях с хладагентом предусмотрены меры по сохранению холода, поэтому они не замерзают зимой. Аргументы противников: использование жидкости для замораживания на основе этилэнгликоля или пропилэнгликоля позволяет избежать проблем, связанных с замерзанием в зимний период. В проектах нормальных химических заводов в качестве средства охлаждения в охлаждающих установках используется раствор этиленгликоля. Кто ещё имеет причины использовать этиленгликоль в качестве хладагента?
Reply #22019-07-31
У нашей компании используется вода, и с этим нет никаких проблем: lol
Reply #32019-07-31
Теоретически использование воды не представляет проблем, поскольку охлаждающая вода контролирует температуру, и температура самого оборудования не опускается ниже нуля. При правильной изоляции трубопроводов оборудование может стабильно работать зимой. Однако необходимо избегать наличия «мертвых зон» или плохой изоляции. Кроме того, при длительной работе сохранять эффективность изоляции сложно, а проверки могут привести к сбоям, что в свою очередь может вызвать замерзание трубопроводов
Reply #42019-08-02
Я тоже считаю, что это не является надежным решением. Если использовать воду, как же тогда обеспечить защиту от замерзания и конденсата зимой? Поток воды в теплообменниках, используемых для охлаждения, обычно невелик, поэтому сложно гарантировать, что во время холодных погодных условий не произойдет замерзания системы.
Reply #52019-08-02
Частные предприятия с ненадлежащей организацией работы и находящиеся на грани банкротства используют воду; государственные предприятия и качественно организованные частные предприятия используют этиленгликоль и хлорид кальция
Reply #62019-08-03
Говорить так откровенно — значит обидеть многих, ой;P
Reply #72019-11-09
Что, если возникнут проблемы? Этиленгликоль может использоваться на 100% без проблем. Если возникают проблемы и это мешает производству, этого нельзя компенсировать с помощью воды. .
Reply #82019-12-28
Иногда необходимо использовать жидкость для охлаждения при температуре ниже 0°C, то есть когда температура окружающей среды ниже 0°C, поэтому обязательно используют этиленгликоль и пропиленгликоль, но при этом необходимо учитывать их коррозийное воздействие.
Reply #92019-12-30
Человек, который действует, пренебрегая законами и правилами, называется беззаконником; Компания, которая игнорирует стандарты и правила в своей деятельности, называется компанией, находящейся на грани банкротства.
Reply #102020-01-07
Для промышленного охлаждения необходимо добавление, а для бытового — нет, верно?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.