Thread Content
Хотел бы спросить у всех: если на начальном этапе проектирования оборудования не определены места расположения отверстий для труб, а позже появляются схемы, указывающие положение этих отверстий, можно ли строителям вести работу, используя обе эти схемы одновременно? Нужно ли всё же внести изменения в проектные чертежи и обновить их, учтя окончательное расположение отверстий для труб, прежде чем приступать к строительству?
Проектные чертежи вместе с схемой расположения отверстий для труб составляют полный набор.
Первый вариант явно не подходит. Что делать, если угол между отверстием в устройстве и направлением трубы составляет 180 градусов?
Во всех проектных институтах сначала предоставляются чертежи строительства, а затем — информация о расположении отверстий для труб
Во время строительства можно работать по двум чертежам, а окончательные чертежи необходимо объединить.
Достаточно внести изменения в дизайн, чтобы изменить положение технологического отверстия, или просто внести изменения в проект.
Во время строительства используются два чертежа; в конце предоставляется окончательный чертеж в соответствии с фактическим состоянием работ заказчику
Спасибо всем за ответы, я узнал*. На схеме расположения отверстий обычно показан вид сверху по окружности, но что делать, если высота некоторых отверстий также варьируется? Будут изменения в дизайне?
Сначала устанавливайте оборудование согласно схеме расположения его отверстий, а остальное — согласно чертежам монтажа оборудования.
Сначала создаем основную часть, затем устанавливаем фитинги — ведь это необходимо для сокращения сроков выполнения работы