HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

О предохранительных клапанах простых сосудов под давлением

2019-08-07View Original

Thread Content

Уважаемые эксперты: хотел бы задать вопрос. Согласно стандарту GB10560, допускается такая ситуация: если в одной и той же системе под давлением уже имеется предохранительный клапан в месте его источника, то на остальном оборудовании предохранительные клапаны устанавливать не требуется. Можно ли тогда в таких простых сосудах под давлением не устанавливать предохранительные клапаны? Если установлен предохранительный клапан, нужно ли его регулярно проверять?
Reply #22019-08-07
Посмотрите чертежи готового изделия — возможно, установка предохранительного клапана не требуется. Обычно при проектировании новых изделий указываются модель, диаметр и рабочее давление предохранительного клапана. На источниках давления установлены эффективные защитные приспособления; на других устройствах в системе их устанавливать не обязательно, но с ними тоже следует обращаться особо: 1. Если это указано в общих чертежах завершенного строительства, лучше их установить. 2. Регулируемое давление предохранительного клапана, защищающего от избыточного давления, не должно превышать проектное давление или максимально допустимое давление других устройств в системе. 3. Другие устройства в системе, как правило, являются устройствами для теплообмена.
Reply #32019-08-08
Простые сосуды под давлением в течение срока их эксплуатации не требуют периодической проверки. А как насчет предохранительных клапанов, установленных на них? Требуется ли их периодическая проверка?
Reply #42019-08-08
Это требует проверки, но за безопасными принадлежностями оборудования, которое не находится под контролем, обычно тоже никто не следит. Конечно, пользователь обязан проводить проверки в установленные сроки; в случае возникновения проблем из-за отсутствия проверок ответственность ложится полностью на пользователя.
Reply #52019-08-08
Кроме того, приборы, подлежащие строгой проверке, также нуждаются в калибровке.
Reply #62019-08-09
Регулярная проверка предохранительного клапана проводится раз в год; отсутствие такой проверки является серьезной угрозой для оборудования. Обнаружили, что предстоит штраф.
Reply #72019-08-09
Если в источнике давления уже имеется предохранительный клапан, его устанавливать не требуется. В противном случае предохранительный клапан необходимо установить и регулярно его проверять.
Reply #82019-08-12
Хотя простые сосуды под давлением не требуют периодической инспекции и регистрации. Но тем не менее регулярные самопроверки все равно необходимы; к регулярным самопроверкам относятся годовые и месячные проверки, а также предохранительные клапаны, установленные на оборудовании, должны регулярно проверяться.
Reply #92019-09-06
Как правило, необходимо устанавливать предохранительные клапаны, которые также требуют регулярной проверки! Если не проверять, откуда ты узнаешь, не вышел ли он из строя? !
Reply #102019-12-22
Управление жизненным циклом простых сосудов под давлением обычно осуществляется по аналогии с неподвижными сосудами под давлением; в них также имеются такие защитные устройства, как предохранительные клапаны и манометры. В правилах TSG 21–2016 «Технические требования к безопасности неподвижных сосудов под давлением» в пункте 9.1.1 указано, что защитные устройства должны проходить периодическую проверку. Следовательно, предохранительные клапаны простых сосудов под давлением также должны проверяться ежегодно.
Reply #112019-12-25
У меня все проверки проводятся раз в год, хотя согласно соответствующим законам и правилам сроки проверок можно продлить.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.