HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

На каком этаже целесообразно размещать теплообменник, использующий циркулирующую воду в качестве средства охлаждения?

2019-08-09View Original

Thread Content

Хотел бы задать вопрос профессионалам: на каком этаже целесообразно размещать теплообменник, использующий циркулирующую воду в качестве средства охлаждения? Есть ли ограничения на высоту расположения?
Reply #22019-08-09
Подходит ли это или нет — смотреть по требованиям к оформлению; достаточно, чтобы давление воды не превышало установленное значение
Reply #32019-08-09
Исключив максимальную высоту, которую можно достичь за счёт подъёмной силы, и учитывая сопротивление, подойдут все остальные высоты, меньшие этой.
Reply #42019-08-09
На 1-м этаже давление на выходе из насоса составляет 0,40 МПа, а давление возвращающейся воды — 0,25 МПа. Возможно ли разместить теплообменник на 3-м этаже на высоте 18 метров?
Reply #52019-08-09
Если не учитывать потери на сопротивление, на высоте 18 метров значение составляет (0,4 – 18/10,33 × 0,101352) МПа. Чтобы убрать падение давления, достаточно просто удалить цифры после запятой.
Reply #62019-08-09
Согласно вашей формуле, давление на входе теплообменника на расстоянии 18 м составляет примерно 0,22 МПа. А для расчета давления на выходе следует использовать значение 0,25 + 18/10,33 × 0,101352? Или давление на выходе равно давлению на входе?
Reply #72019-08-09
При строгих расчетах необходимо учитывать падение давления из-за сопротивления.
Reply #82019-08-09
Это нужно рассматривать в целом: достаточно, чтобы подача циркулирующей воды соответствовала требованиям теплообменника.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.