Вопрос о рабочем давлении предохранительного клапана котла парогенератора

2019-08-27View Original

Thread Content

На новых эвапораторах для использования остаточного тепла на нашем заводе установлено по два предохранительных клапана. Почему у этих клапанов разная рабочая температура? У одного она составляет 0,58, а у другого — 0,6. В чем основание такой конструкции?
Reply #22019-08-27
Можно установить два предохранительных клапана: один основной и один резервный (обычно давление срабатывания одного из них в 1,05 раза превышает давление срабатывания другого), либо один рабочий и один запасной.
Reply #32019-08-27
На чем основан этот дизайн? Какие стандарты или правила применяются?
Reply #42019-08-27
Каково допустимое давление в контейнере?
Reply #52019-08-27
Каково допустимое давление при проектировании оборудования?
Reply #62019-08-27
Я просмотрел это положение — в нем не объясняется, почему у одной котловой установки два предохранительных клапана имеют разное значение регулируемого давления; указано лишь количество таких клапанов.
Reply #72019-08-27
Указано в приложении B к GB150.1
Reply #82019-08-28
Автору поста стоит взглянуть на пункт B3.2.2 стандарта GB/T150.1, и тогда всё станет ясно.
Reply #92019-08-28
См. TSG G0001-2012 «Правила технического надзора за безопасностью котлов»
Reply #102019-09-27
На 16-м этаже сказано правильно, там это написано

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.