Thread Content
2 сентября мне посчастливилось посетить Сиань, где проходил учебный курс, организованный Национальным комитетом по стандартизации котлов и сосудов под давлением. Известные эксперты рассказали о резервуарах с внутренним плавающим дном. Есть несколько проектов, которые выглядят по-настоящему впечатляюще: десятки резервуаров с плавающими крышками, которые практически полностью заполняют целый островок. К сожалению, у резервуаров с внутренним плавающим дном высокий уровень аварийности. В одном из крупных резервуаров такого типа произошло самовозгорание, которое длилось довольно долго; в итоге произошел взрыв — ситуация была крайне страшной. В заключение эксперт сказал, что резервуары с внутренним плавающим дном уже стали предметом критики и вызвали серьезные споры. Почему баки с внутренним плавающим дном могут самовозгораться? Действительно, трудно понять.
Есть ли прямая связь между самовозгоранием и внутренним плавающим дном? Три элемента горения… По-моему, в баллоне нет защитного азота; без кислорода как может произойти самовозгорание? В баллоне есть летучие вещества; при контакте с кислородом и под соответствующими условиями неизбежно происходит реакция. Вероятно, будет лучше ввести азот.
В результате этого инцидента погибли все трое членов семьи владельца. Это очень трагично!
Без подробного описания аварии нельзя спешить с выводами.
В этом году произошло несколько серьезных аварий с резервуарами с внутренним плавающим дном, что вызвало сомнения у известных специалистов всей страны. Пока нет окончательного вывода, все лишь высказывают подозрения.
При соблюдении стандартных процедур и правил возгорание само по себе невозможно; в конечном итоге причиной являются человеческие факторы
Самые свежие стандарты безопасности требуют, чтобы в резервуарах с плавающим дном, в которых хранятся легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, использовались материалы, не склонные к плавлению, то есть нельзя применять алюминиевые плавающие плиты. Если используется алюминиевый плавучий ковш, необходимо добавить отверстие для пены и установить отверстие для защиты от азота.
Самовозгорание внутреннего плавающего дна связано с характеристиками хранящейся среды: высокое содержание серы приводит к образованию сульфида железа, к тому же отсутствует система азотной герметизации.
Большинство несчастных случаев происходит из-за неправильной эксплуатации
Не только алюминиевые поплавки, но и поплавковые устройства из нержавеющей стали больше не могут использоваться.
Введение азота — это лучший вариант, но на практике таких условий нет. Существует множество основных причин самовозгорания внутренней плавающей пластины; следует стараться их избегать. 1. Углеродистая стальная плавающая пластина под действием сульфидации превращается в сульфид железа, что приводит к самонагреву и самовозгоранию; для контроля этого достаточно проверять электростатические провода согласно стандартам. 2. Слишком высокая скорость потока среды хранения приводит к образованию большого количества статического электричества, которое накапливается на плавающей платформе. Это создает разницу потенциалов между плавающей платформой и резервуаром, в результате чего возникают искры, что может привести к самовозгоранию или взрыву. Нужно просто контролировать скорость потока жидкости. 3. При отборе проб нефти возникает потенциальная разница между персоналом и плавающей платформой, что приводит к вспышкам и самовозгоранию. Перед входом в резервуар необходимо устранить статический электрический заряд на теле. 4. Наиболее часто встречающимися авариями на резервуарах являются те, которые происходят во время ремонта плавающей плиты. Хорошее качество плавающей плиты и современные технологии герметизации позволяют максимально сократить частоту её ремонта, тем самым уменьшая вероятность аварий. Поэтому при выборе поставщика плавающих плит не следует ориентироваться только на цену; важно учитывать технические характеристики, уровень безопасности и возможности по производству.
Совершенно верно, обычные аварии происходят из-за ненадлежащего соблюдения правил.
Я специализируюсь на реконструкции резервуаров с внутренним плавающим дном; в основном я занимаюсь модификацией самого внутреннего плавающего дна, чтобы он соответствовал требованиям безопасности и экологии, а также чтобы уровень неорганизованных выбросов из резервуара соответствовал стандартам организованных выбросов. 15122269996
【Ответ на сообщение на 3-м этаже】 Введение азота — это лучший вариант, но на практике у нас нет таких возможностей. Существует множество основных причин самовозгорания внутренней плавающей пластины; следует стараться их избегать. 1. Углеродистая стальная плавающая пластина под действием сульфидации превращается в сульфид железа, что приводит к самонагреву и самовозгоранию; для контроля этого достаточно проверять электростатические провода согласно стандартам. 2. Слишком высокая скорость потока среды хранения приводит к образованию большого количества статического электричества, которое накапливается на плавающей платформе. Это создает разницу потенциалов между плавающей платформой и резервуаром, в результате чего возникают искры, что может привести к самовозгоранию или взрыву. Нужно просто контролировать скорость потока жидкости. 3. При отборе проб нефти возникает потенциальная разница между персоналом и плавающей платформой, что приводит к вспышкам и самовозгоранию. Перед входом в резервуар необходимо устранить статический электрический заряд на теле. 4. Наиболее часто встречающимися авариями на резервуарах являются те, которые происходят во время ремонта плавающей плиты. Хорошее качество плавающей плиты и современные технологии герметизации позволяют максимально сократить частоту её ремонта, тем самым уменьшая вероятность аварий. Поэтому при выборе поставщика плавающих плит не следует ориентироваться только на цену; важно учитывать технические характеристики, уровень безопасности и возможности по производству.
Какие стандарты это определяют, братан, изучи немного
GB50160-2018, Правила проектирования пожарной безопасности
Предположим, что уплотнение от азота вышло из строя, скорость потока материала во время загрузки слишком велика, что приводит к возникновению статического электричества, или же в загружаемом материале присутствуют легковоспламеняющиеся вещества, что также вызывает появление статического электричества. Многие резервуары с внутренним плавающим дном подвергаются таким авариям
Предположим, что уплотнение от азота вышло из строя, скорость потока материала во время загрузки слишком велика, что приводит к возникновению статического электричества, или же в загружаемом материале присутствуют легковоспламеняющиеся вещества, что также вызывает появление статического электричества. Многие резервуары с внутренним плавающим дном подвергаются таким авариям