Thread Content
Необходимо ли устанавливать предохранительную мембрану перед предохранительным клапаном резервуара с хлором? Резервуар для хлора объемом 5 кубических метров, рабочее давление – 1,0 Мпа; давление срабатывания предохранительного клапана – 1,12 Мпа. Согласно стандарту GB50160, у предохранительных клапанов, которые могут быть повреждены под действием коррозионных веществ, перед ними должны быть установлены предохранительные пластины. Значит ли это, что его можно добавить, а можно и не добавлять? Пожалуйста, уважаемые, дайте объяснение!
Сухой хлор добавлять не нужно, в любом случае в нашей компании его не добавляют.
Хлор не вызывает коррозии; наши резервуары для накопления хлора изготовлены из углеродистой стали, поэтому всё в порядке
Арендодатель должен выяснить, в каких случаях нельзя использовать предохранительный клапан в одиночку. Его не следует применять там, где уплотнение клапана может быть нарушено из-за прилипания к нему реагента или образования кристаллов этого реагента. Не связано с степенью токсичности среды.
Друг, это значит, что обязательно нужно установить предохранительный клапан. В стандарте, когда говорится «должно», это означает, что это обязательно. К тому же функция предохранительной пластины ясна: она предотвращает коррозию предохранительного клапана.
«Должен» в нормах означает обязательно. В правилах следует обратить внимание на несколько слов: «должен», «рекомендуется» и т. д
Это предложение означает, что необходимо что-то добавить