Проблема выбора датчика уровня жидкости на месте для горизонтальных резервуаров с теплопередающей жидкостью

2019-10-10View Original

Thread Content

Недавно сотрудники местного института специального контроля пришли проверить печь для нагрева. Увидев, что на наших горизонтальных резервуарах для теплоносителя используются уровнемеры с магнитным поплавком, они заявили, что это не соответствует требованиям, и посоветовали заменить их на уровнемеры с кварцевыми стеклянными трубками. Какой тип уровнемеров используется в резервуарах для теплоносителя?
Reply #22019-10-10
Согласно TSG21-2016, пункт 9.2.2.1, статья 6, требуется, чтобы уровень жидкости указывался стабильно; использование уровнемеров с поплавком не допускается. Не знаю, руководитель не действовал в соответствии с этим требованием.
Reply #32019-10-10
Спасибо, наверное, не это; Я только что поинтересовался у руководителя, который тогда сопровождал проверку. Инспекторы сказали, что магнитный пловун легко покрывается ржавчиной, и есть опасность, что он может застрять в корпусе пловуна, из-за чего будет формироваться ложный уровень жидкости
Reply #42019-10-11
Выучил*. Я всегда проектировал уровнемеры с магнитными перекидными дисками, не задумываясь обо всём этом.
Reply #52019-10-11
На чертежах проектный институт действительно спроектировал уровнемер с магнитными перекидными пластинами; в других положениях соответствующих требований не найдено. Что касается требования о стабильном показателе уровня жидкости согласно пункту 6 раздела 9.2.2.1 стандарта TSG21-2016, то использование уровнемеров с поплавком не допускается. Может ли кто-нибудь объяснить, почему предъявляется такое требование?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.