Thread Content
Могут ли котлы на угле находиться в одном здании с котельнями на газе? Если да, какие меры необходимо принять? Согласно тому стандарту, спасибо.
Их можно разместить рядом, но между двумя котлами должна быть определенная дистанция; эта дистанция должна быть достаточно большой, чтобы человек мог пройти мимо
Я спросил об этом главного инженера по котлам в моей компании, который работает в этой сфере всю жизнь. Он сказал, что это не нужно. Я спросил о основании, и он сказал, что в правилах не говорится, что их нельзя ставить вместе. Он сказал, что при совместном применении многими пользователями не возникает никаких проблем.
Спасибо. Согласно стандарту GB50028, газовые котлы следует размещать в отдельных котельных. Согласно стандарту GB50016, между газовыми котлами и другими жилыми зданиями должна быть противопожарная стена. Так понимать правильно?
Лично не рекомендую. У угольных котлов часто образуется пыль, что серьезно загрязняет окружающую среду; в помещениях, где находятся такие котлы, редко бывает чисто. У газовых горелок есть определенные требования к окружающей среде, и даже использование кожуха для защиты горелки не может предотвратить загрязнение. Кроме того, механизированная эксплуатация котлов на угле неизбежно приводит к появлению искр, а пламя также может вырываться наружу, что представляет угрозу для газопроводов.
Их можно разместить в одном здании, но между угольными и газовыми котлами следует установить огнестойкую перегородку, чтобы разделить их в разных функциональных зонах.
Их можно разместить в одном здании, но между угольными и газовыми котлами следует установить огнестойкую перегородку, чтобы разделить их в разных функциональных зонах.