Thread Content
Каковы риски использования давления воздуха при тестировании оборудования и трубопроводов на этапе строительства инженерных сооружений? В чем конкретно заключаются риски, связанные с давочными испытаниями? Есть ли обязательное ограничение в 0,6 МПа?
Подробности см. в TSG D0001-2009.
В каком пункте TSG D0001-2009 установлено обязательное ограничение в 0,6 МПа?
Нет ограничений. Согласно стандарту GB20801, необходимо ознакомиться с технической документацией и таблицей характеристик трубопроводов, чтобы на основе информации о опасности используемой среды определить, требуется ли проведение испытаний под давлением газа. А обычная проверка газового системы может проводиться при тестировании системы перед запуском. Подробности см. в gb/t20801.5-2006
В стандарте учтены риски, связанные с давочными испытаниями, и требования к ним.
В 50235 есть один пункт, но, похоже, он не является обязательным; при давлении выше 0,6 МПа риск значительно возрастает.
Владелец согласился, или при наличии соответствующих положений допускается проведение испытания под давлением выше 0,6 МПа.
Поскольку коэффициент сжатия газа велик, а давление сильно меняется с изменением температуры, запас энергии в гидравлических системах при одинаковом объеме значительно меньше, чем у газовых систем. В случае утечки или разрыва трубопроводов это может привести к серьезным последствиям. Поэтому предпочтительно использовать гидравлические испытания
Если возможен гидравлический тест, то обычно не используют пневматический. Если возможен гидравлический тест, то сначала проводится газовый тест; обычно сначала делается гидравлический тест, а после его успешного прохождения — газовый
На 8-м этаже сказано верно: риски при гидравлических испытаниях намного ниже, чем при пневматических