Thread Content
В пункте B3.2.1 приложения B к стандарту «Резервуары под давлением» (GB150.1-2011) указано: если на резервуаре установлено только одно устройство сброса давления, то давление, при котором это устройство начинает функционировать, не должно превышать проектное давление. Предел перегрузки резервуара не должен превышать 10% от проектного давления или 20 кПа – значения, которое больше. Спросите: как понимать это? Если на резервуаре установлен только один предохранительный клапан, должно ли значение его рабочего давления быть ≤ проектного давления, или же оно может превышать проектное давление на 10% или 20 кПа — в зависимости от того, какое из этих значений больше?
Скажем так! В любом случае должен быть предусмотрен предохранительный клапан, давление в котором не превышает проектное давление или максимально допустимое рабочее давление.
150 — это лишь стандарт; необходимо соблюдать более строгие требования, предусмотренные нормативом TSG 21-2016.
Предел перегрузки и заданное давление — это два разных понятия.
Регулируемое давление — это давление срабатывания; после срабатывания предохранительного клапана давление может ещё повыситься, но не должно превышать сумму проектного давления и предела перепада давления.
Необходимо соблюсти два условия: во-первых, давление во время действия, то есть заданное давление. Регулируемое давление предохранительного клапана должно быть ≤ проектного давления. Во-вторых, давление сброса предохранительного клапана ≤ max (1,1 раза от проектного давления, проектное давление + 20 кПа). Для обеспечения стабильности работы значение давления сброса у предохранительного клапана обычно составляет max(1,1 × проектное давление, проектное давление + 20 кПа). Затем, исходя из характеристик предохранительного клапана, определяется значение регулируемого давления таким образом, чтобы оно соответствовало условию регулируемое давление ≤ проектное давление.
Предел перегрузки — это величина прироста от установленного давления. Это два разных понятия.
Максимальное давление сброса – перенапряжение = заданное давление предохранительного клапана
Регулируемое давление предохранительного клапана не превышает проектное давление.
Рассчитаем как 1,1 раза от максимального рабочего давления; подойдут значения 1,08 и 1,15, но к котлам это не относится
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем rookieboyz 25.03.2020 в 09:04. Когда на резервуаре установлено только одно устройство для сброса давления, давление, при котором это устройство начинает работать, не должно превышать проектное давление. Предел перенапряжения резервуара используется для расчетов, связанных с устройствами безопасного сброса давления. Например, если расчетное давление составляет 0,84 МПа, то давление срабатывания предохранительного клапана должно быть меньше 0,84 МПа; например, можно взять значение 0,82 МПа. При этом предел перегрузки резервуара составляет 0,084 МПа, и этот показатель используется для расчетов предохранительных устройств.